Página 1 de 1

Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 02 Oct 2010, 00:28
por inspcv00
Muy buenas señores:

Les quería preguntar una cosa. El caso es que voy a hacer la instalación eléctrica de una vivienda, pero no está conectada a la red de distribución. El caso es que se alimenta a través de un generador eléctrico, y yo quería saber qué sección de cable meterían ustedes del generador al cuadro general de protección. También me gustaría saber de qué sección meterían el cable de tierra que va de la pica al cuadro general. Tened en cuenta que actualmente se va a alimentar a través de un generador, pero algún día se conectará a la red de distribución y quisiera que quedara de la mejor forma posible.

Muchas gracias.

Re: Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 02 Oct 2010, 00:33
por Raulito
Yo metería directamente 16mm, tanto las fases como el conductor de protección.

Un saludo.

Re: Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 02 Oct 2010, 00:37
por Raulito
Luego las protecciones del cuadro eléctrico puedes ponerlas de la siegiente manera, siempre y cuando el generador tenga sus propias protecciones en la salida.

Re: Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 02 Oct 2010, 00:59
por inspcv00
Gracias tío, me has ayudado mucho, en el esquema se ve muy claro. Ya os iré comentando como va el tema.

Re: Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 23 Oct 2010, 13:25
por jorge25
buenos dias estoy construiendo mi casa y ahora me toca hacer la electricidad pero no tengo la ideas claras de como tiene que ser todo,conexiones,cables,potencia ICP,etc.la casa tiene 286m cuadrado repartido en dos plantas.me gustaria hacer por separado los enchufes y la luz.me podria responder alguien que sepa bien del tema?gracias

Re: Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 23 Oct 2010, 15:48
por danny_metal
Mira que dibujo mas chulo k encontre por ahi.. se ve clarisimo (al menos las conexiones del cuadro)... al tener 286m² de vivienda tienes que contratar electrificacion elevada, osea un ICP minimo de 40A y los cables en cada circuito varia:

C1 y C6 iluminacion: 1,5 mm²
C2 y C7 bases de enchufe general y frigo: 2,5mm²
C3 base de horno: 6mm²
C4 lavadora, lavavajillas y termo (en un solo automatico): 4mm². en automaticos individuales: 2,5mm²
C5 enchufes de baño y cocina(aux): 2,5mm²
C8 calefaccion (en su caso): 6mm²
C9 A. Acondicionado: 6mm²
C10 secadora: 2,5mm²
C11 Automatizacion (en su caso): 1,5mm²

y los interruptores automaticos (PIA) de cada circuito (por si no lo ves bien en el dibujo)
C1 y C6=10A
C2 y C7=16A
C3=25A
C4=20A o 16A
C5= 16A
C8=25A
C9=25A
C10=16A
C11= 10A

Re: Sección de los cables de alimentación de una vivienda.

Publicado: 23 Oct 2010, 16:40
por jorge25
muchas gracias amigo la verdad que la informacion q me diste me ayuda mucho,ahora lo que me queda es empezar espero q se me de bien,un saludo y te lo agradezco por la rapidez en contestarme