rhonic
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 16 Jun 2013, 14:00
Ubicación: Barcelona

Reformar Cuadro Electrico

16 Jun 2013, 15:17

Hola a Tod@s

Quiero reformar el cuadro electrico de mi casa. Es conforme al REBT de 1973, con electrificación media y 5,5 kW contratados e ICP de 25A alimentado con cable de 6 mm2 procedente del contador electrico.

Tengo como he dicho, ICP 25 A, ID 40 A y 30 mA de sensibilidad y 4 circuitos con PIAS (si ya se que es incorrecto, pero es lo que tengo y ya me esta bien ) de 20A/20A/20A/10A.

El cableado de los PIAS/circuitos es por arriba, ya que los cables me llegan a mi casa desde la caja de empalmes por arriba y lo tengo cableado con sección 4mm2 para los 3 PIAS 20A y 1,5 mm2 para el 10A.

En cambio por comodidad, tengo puenteado/cableado entre el ID y los PIAS por abajo.

Ahora quiero poner entremedias del ICP y del ID un IGA 25A con protector de sobretensiones permante y transitorio, con cable de 6 mm2 proviniente del ICP y continuando hacia el ID para luego puentear/cablear con esta misma sección entre el ID y todos los PIAS.

¿ Como veis esta sección 6 mm2 de cableado ? ¿ suficiente ?

Gracias ;)


El Saber No Ocupa Lugar
 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Reformar Cuadro Electrico

16 Jun 2013, 16:03

Es correcto lo que dices.
Únicamente vas a añadir un elemento de protección y no supone aumento de potencia contratada.
La sección de 6 mm2 es suficiente.
Recuerda puentear con esa misma sección ICP-IGA-ID y PIAs(6 mm2).

Saludos


 
rhonic
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 16 Jun 2013, 14:00
Ubicación: Barcelona

Re: Reformar Cuadro Electrico

16 Jun 2013, 18:17

Gambier39 escribió:
Es correcto lo que dices.
Únicamente vas a añadir un elemento de protección y no supone aumento de potencia contratada.
La sección de 6 mm2 es suficiente.
Recuerda puentear con esa misma sección ICP-IGA-ID y PIAs(6 mm2).

Saludos


Gracias


El Saber No Ocupa Lugar
 
rhonic
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 16 Jun 2013, 14:00
Ubicación: Barcelona

Re: Reformar Cuadro Electrico

16 Jun 2013, 18:45

rhonic escribió:
Gambier39 escribió:
Es correcto lo que dices.
Únicamente vas a añadir un elemento de protección y no supone aumento de potencia contratada.
La sección de 6 mm2 es suficiente.
Recuerda puentear con esa misma sección ICP-IGA-ID y PIAs(6 mm2).

Saludos


Gracias



¿ Porque cable sección 4 mm2 para puentear entre el ID y los PIA's ? muy justo ¿ no ? ¿ saltaria el ID ? ¿ que podria pasar ?

Gracias y perdonad mi ignorancia, que nadie se me enfade, por favor. :oops:

Por cierto el IGA 25A es curva C, con poder de corte de 6 kA y polos protegidos P + N, de la casa Cirprotec. ¿ Como lo veis ? ¿ me han engañado ?


El Saber No Ocupa Lugar
 
Vicente18
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 27
Registrado: 07 Jul 2013, 17:10
Ubicación: Alicante

Re: Reformar Cuadro Electrico

07 Jul 2013, 19:13

El diferencial no salta por Intensidad(Amperios), son los Magnetotermicos o PIA´S, los que saltan por intensidad.
Cablea el cuadro a raiz del IGA o del ICP, es decir, si es de 25 Amperios, cablealó como mínimo con cable de 4 mm, que aguanta 27 Amperios.
Si quieres ir de sobrado, puedes cablearlo con 6 mm y curarte en salud jaja.
El diferencial se conecta por arriba y sale por abajo, si lo haces al revés, puede ser que un dia no te salte y te quedes en el sitio mirando la pared jajaja.
Ten en cuenta que si el fabricando lo indica por arriba, es por algo, no por joder.