locoxplay
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 09 Oct 2011, 00:22

dos interruptores y un punto de luz

13 Jun 2013, 22:30

Tb tngo dos interruptores q encienden una luz,pues si le doy dos veces enciende y apaga normal,pero a la tercera no se enciende,es q los cables no se como iran puesto q estan en el techo y no se como poder verlos


 
Juan Gómez
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 30
Registrado: 15 Dic 2012, 05:31
Ubicación: Madrid

Re: dos interruptores y un punto de luz

16 Jun 2013, 11:52

Hola, ¿ te refieres a que tienes dos conmutadores? Si es así, te puede suceder que tengas uno de los dos conmutadores mal y no deje pasar la corriente hasta el otro conmutador. Mira si es eso y comentas.
Saludos.


 
locoxplay
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 09 Oct 2011, 00:22

Re: dos interruptores y un punto de luz

16 Jun 2013, 22:07

Juan Gómez escribió:
Hola, ¿ te refieres a que tienes dos conmutadores? Si es así, te puede suceder que tengas uno de los dos conmutadores mal y no deje pasar la corriente hasta el otro conmutador. Mira si es eso y comentas.
Saludos.

En uno de ellos tngo solo dos cables y en el otro salen 3,eso es normal? es q a la tercera vez q le doy no enciende


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: dos interruptores y un punto de luz

17 Jun 2013, 07:33

Hola lacoxplay, en principio no es normal que en un extremo haya dos cables y en el otro tres.

Lo mínimo es que haya tres en cada extremo, sea el tipo de conmutada que sea.

Te paso un enlace en el que explico como funciona una conmutada, para que puedas averiguar que ha fallado.

http://juganett.blogspot.com.es/2012/08 ... utada.html

Un saludo.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/