robysottini
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 07 May 2013, 16:53
Ubicación: Otra

Chirrido de interruptor termomagnético (térmica).

18 May 2013, 17:45

Hola.
Hace poco tiempo que soy parte de este foro y estoy aprendiendo temas básicos de electricidad.
Resulta que un día estaba parado al lado de la llave térmica (interruptor termomagnético) de mi casa y la heladera enciende, pero escucho un chirrido proveniente de dicha térmica. A partir de ese día, presto atención cuando enciende la heladera y siempre se escucha ese ruido agudo que dura aproximadamente medio segundo o menos.
Quisiera saber qué puede estar pasando y/o cómo solucionarlo.

Gracias,

Roby de Argentina


 
adrian_new
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 118
Registrado: 12 Abr 2013, 01:44
Ubicación: Madrid

Re: Chirrido de interruptor termomagnético (térmica).

18 May 2013, 18:12

asegurte de que todos los automatiocos estan bien apretados, quita corriente y apreta bien los magnetotermicos salu2


 
robysottini
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 07 May 2013, 16:53
Ubicación: Otra

Re: Chirrido de interruptor termomagnético (térmica).

06 Ago 2013, 19:43

Gracias! ese era el problema: la fase que sale de la térmica estaba haciendo falso contacto.

Roby


 
adrian_new
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 118
Registrado: 12 Abr 2013, 01:44
Ubicación: Madrid

Re: Chirrido de interruptor termomagnético (térmica).

06 Ago 2013, 21:50

gracias por responder que has solucionado tu problema , hay mucha gente del foro que habre un tema y damos soluciones y no nos dicen si lo ha solocionado o no , lo digo por mi que tengo muchos temas abiertos de gente que no responden , lo solucionan y fin de la historia . HABLO POR MI no se si los dmeas compañeros tienne lo mismo. GRACIAS DE NUEVO .


 
Juan Gómez
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 30
Registrado: 15 Dic 2012, 05:31
Ubicación: Madrid

Re: Chirrido de interruptor termomagnético (térmica).

18 Ago 2013, 09:00

Recuerda revisar los contactos de los automáticos y diferenciales del cuadro eléctrico, es fácil que se aflojen cada cierto tiempo debido a las micro vibraciones que se producen.
Saludos.