Hola, me resulta interesante hacer una especie de lista en la que según la experiencia se pueden catalogar los motivos por el cual se pueden provocar disparos en los diferenciales.
Posibles causas de disparos:
- Un receptor conectado a la red sufre una deriva a tierra de forma permanente (Esto es lo mejor que le puede pasar)
- Un receptor conectado a la red sufre una deriva a tierra de algunos de sus elementos que lo conforman. (En este caso el disparo se produce algunas veces pero siempre causado por el mismo receptor)
- Presencia de receptores con fuentes de alimentacion conmutadas
- Instalaciones de alumbrado con un numero elevado de lamparas de descarga (fluorescentes)
- Problemas de aislamiento en algunas lineas (empalmes humedos o en contacto con yeso)
- Lineas muy extensas o muy ramificadas aguas abajo del diferencial (Por ejemplo, el REBT te limita a 5 circuitos en el ambito domestico)
- Instalaciones manipuladas por el bricomania de turno el cual toma como conductor de retorno el conductor de tierra, en un circuito ha pasado un conductor por el ID y los restantes no, o une neutro y tierra en algun punto aguas abajo del ID.
- CGMP con protectores de tension permanente del tipo VCHECK el cual provoca el disparo del ID para proteger la instalacion.
En muchos de estos saltos del ID esta presente el tema de los armonicos en la red, así como la acumulacion de pequeñas intensidades de fugas propias de un funcionamineto normal de los receptores electricos.
Seguramente existiran mas causas que provoquen el disparo de estos interruptores. Solo es cuestion de ampliar esta lista.
Saludos