Hola a todos. No sé si el tema sobre el que voy a preguntar está bien encuadrado en este subforo. Si no es así pido disculpas. Paso a comentar mi problema: Soy el presidente de una comunidad de vecinos de reciente construcción. La constructora nos puso un sistema de iluminación en los descansillos que dan acceso a los pisos que se acciona mediante sensores de presencia. Concretamente tenemos el modelo Orbis Orbimat. Desde hace unos meses estamos viendo que empieza a fallar un gran número de ellos, dejando a oscuras la zona. Según el fabricante estos aparatos deben estar colocados a una altura de entre 0,8 y 1,5 mts; pues bien, nosotros los tenemos a más de 2 mts de altura. No sabemos si la temperatura ambiente de los descansillos puede afectar al funcionamiento del aparato. La superficie de los descansillos oscila entre los 2 mts cuadrados a los 6 mts cuadrados, y son sitios cerrados sin ventilación. Antes de cambiar a un sistema manual de pulsadores queremos ver si hay algún sensor que tenga un comportamiento más fiable que el que tenemos.
Gracias y saludos