juangarciabc
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 26 Feb 2013, 17:13
Ubicación: Madrid

Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 11:56

Hola,

Tengo ya más o menos una lista de los PIA, ID, IGA que necesito. En este mismo foro me han comentado que existe algo que se llama DPN, que ocupa la mitad de espacio que un Interruptor bipolar y sirve para lo mismo, incluso tiene las mismas caracteristicas.

1.- Quisiera saber si estos DPN són sólo para las PIA ?? És decir si puedo existe y puedo meter IGA's y ID's de este tamaño?
2.- Entiendo que esto no tiene nada que ver con Interruptores de 1 polo. Estos chismes (DPN) deben ser igualmente bipolares, y supongo que entran 2 cables por arriba y salen dos por abajo, no ??


 
Avatar de Usuario
rokety
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 81
Registrado: 10 Ene 2013, 15:22
Ubicación: Valencia

Re: Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 12:52

Es exactamente igual, simplemente ocupan la mitad de espacio. La diferencia la puedes encontrar en la I de cortocircuito, pues en los dpn es menor. Con respecto a los diferenciales creo que no hay posibilidad de dpn. Yo te recomiendo que el IGA y el ID sean normales de dos polos y los de intensidades inferiores max. de 16A hacia abajo sean dpn. Aunque existen peines de conexion para los dpn, las salidas con 4mm2 empiezan a ser engorrosas de conexionar, las bornas estan muy juntas.
Un saludo

Enviado desde mi GT-I9000


 
juangarciabc
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 26 Feb 2013, 17:13
Ubicación: Madrid

Re: Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 14:12

Ok. para PIA's de 20A mejor ponerlos dobles.

Una pregunta más: He vist en un catalogo de bricolage, que distinguen entre:
Magnetotérmicos Bipolares y Magnetotermicos 1 polo + Neutro.
De apariencia son similares, pero entiendo que deben ser para distintas cosas. Entiendo que los tipicamente usados como PIA's, son los Magnetotérmicos Bipolares. Pero no tengo claro para que ser utilizan los otros.

No he visto en el catalogo DPN, supongo que no es habitual utilizar este tipo de PIA's, igual tendré que ir a una tienda más especializada de electricidad.


 
Avatar de Usuario
rokety
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 81
Registrado: 10 Ene 2013, 15:22
Ubicación: Valencia

Re: Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 14:32

Los bipolares ante una sobrecarga corta fase y neutro, y los de un polo + neutro solo corta la fase. El reglamento te marca que al menos el IGA y el ID deben ser bipolares, los pias pueden ser 1+N (son algo mas baratos).

Enviado desde mi GT-I9000


 
Josafar
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 12 Mar 2013, 15:25
Ubicación: Asturias

Re: Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 16:36

rokety escribió:
Los bipolares ante una sobrecarga corta fase y neutro, y los de un polo + neutro solo corta la fase. El reglamento te marca que al menos el IGA y el ID deben ser bipolares, los pias pueden ser 1+N (son algo mas baratos).

Enviado desde mi GT-I9000

Los bipolares detectan sobrecarga en las 2 líneas, los de1+n solo detectan sobrecarga en la línea de fase pero ambos cortan fase y neutro.


 
Avatar de Usuario
rokety
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 81
Registrado: 10 Ene 2013, 15:22
Ubicación: Valencia

Re: Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 17:10

Toda la razon Josafar, mis disculpas no me he explicado bien. Ambos son corte omnipolar.

Enviado desde mi GT-I9000


 
juangarciabc
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 26 Feb 2013, 17:13
Ubicación: Madrid

Re: Tipos de PIA, ID y IGA , dobles o simples ?

21 Mar 2013, 18:38

Ok. me queda claro.

Una última pregunta; Aparte de la intensidad (de corte ? ), hay que tener encuenta algún otro parámetro a la hora de comprar PIA's o ID's ? Las diferencias de precios entre chismes de igual amperaje y marcas distintas responde unicamente a la calidad del material usado ? o realmente hay alguna característica o parametro que tengo que considerar ?