Página 2 de 2

Re: Filiación y selectividad

Publicado: 03 Abr 2012, 10:09
por tomavoltios
Sobre el tema del disparo del ICP. Yo tengo un ICP con una In de 35A. Resulta que segun las tablas con un consumo de 9100W (9100/230=39,56A/35A=1.13 I/In en tabla) el tiempo de disparo esta entre 7200seg e infinito. Y debe de ser verdad, porque el maximetro de mi contador me ha registrado esa demanda de potencia (9100W) y el ICP no ha disparado, y este esta recien instalado (nuevo).

¿Puede esto ocurrir?

Re: Filiación y selectividad

Publicado: 03 Abr 2012, 10:55
por fontelitri
hola tomavoltios; a tu pregunta la respuesta es : perfectamente,
como ya ves en la tabla de curva de disparo te confirman que así es, y además
se trata de una situación normal para un ICP si en principio coinciden su
margen de tiempo con el del maxímetro;
otra cosa sería si alcanzaras un exceso de consumo más acusado, como de un 20%
y entonces cortaría y con rapidez, pero en tu caso la tabla y el comportamiento
del aparato se corresponden por lo que cuentas;

NaCLU2

Re: Filiación y selectividad

Publicado: 04 Abr 2012, 00:00
por sacra
A ver si me aclaro yo.

1. Los conceptos de filiación y selectividad se dan:

Filiación entre interruptores automáticos.
Selectividad entre interruptores automáticos o entre diferenciales.

Si hablamos de un contador y un ICP no puede haber ni filiación, ni selectividad ni nada de nada, se trata de un amor imposible.

2. Si contratas menos de 63 A, te instalan el ICP que corresponda, pero no maxímetro.

3. Si contratas más de 63 A, te instalan maxímetro, pero no ICP pues no existe.

¿Cómo tienes tu ambas cosas a la vez?

Algo se me escapa, pero es que esta noche estoy algo espesa.

Me voy a acostar.

Buenas noches. Sacra.

Re: Filiación y selectividad

Publicado: 04 Abr 2012, 11:42
por tomavoltios
Hola Sacra.

Pues es asi, y ademas todos los vecinos lo tenemos, han puesto contadores digitales (Union Fenosa) y tienen la lectura 16.0 que es el maximetro, lo que no esta activado en el contador es el modo ICP (que pronto lo pondran), y yo tengo instalado un ICP de 35A (8050W) y el maximetro me ha llegado a marcar 9100W. Al ver la curva de disparo del ICP (no estaba muy seguro, por eso mi pregunta) vi que podia ocurrir perfectamente al darme una I/In de 1,13, el ICP puede estar sin disparar 7200seg.

Un saludo.