ICP EN CONTADORES DIGITALES
Publicado: 20 Feb 2013, 23:32
por mercedes
Hola. He recibido una carta de Iberdrola en la que me comunican que van a proceder a instalar un contador digital en una casa de un pueblo de Guadalajara. Tengo algunas dudas, ya que en Iberdrola no me las aclaran y quería saber si alguien podía ayudar:
Al estar integrado el ICP en el contador nuevo supongo que ya no es necesario el ICP antiguo, no?
Al ser una casa antigua que sólo usamos en verano, tenemos una potendia de 1700 y me ha comentado un amigo que con estos nuevos contadores digitales la potencia mínima es de 3300, esto es así o pueden poner la potencia de 1700?
Si pusiesen la potencia de 3300 pagaré por ésta o por la de 1700?
Un saludo a todo el foro
Re: ICP EN CONTADORES DIGITALES
Publicado: 20 Feb 2013, 23:43
por sacra
Buenas noches Mercedes.
No tienes por qué aumentar la potencia si no quieres, el problema está en que el ICP que incorpora el contador hará que se desconecte si sobrepasas dicha potencia.
Para que te hagas una idea, un secador de pelo potente ya tiene 2.000 vatios de potencia, no podrías encenderlo.
Pero si te arreglas con tan poca potencia, adelante.
Obviamente, si amplías potencia, pagarás a razón de esa nueva potencia.
Un saludo, Sacra.
Re: ICP EN CONTADORES DIGITALES
Publicado: 21 Feb 2013, 17:14
por mercedes
Gracias Sacra. Esto si que es eficiencia, en nueve minutos pregunta contestada.
Lo de la poca potencia ya somos conscientes, ya que ahora cuando vamos no podemos poner prácticamente nada, pero nos hemos ido apañando, como dices.
Perdona si soy un poco bruta, pero por lo que dices entiendo que los nuevos contadores digitales pueden tener 1700 de potencia, verdad? es que como un conocido nos había dicho lo contrario, estábamos ilusionados con poder usar el secador, es broma. Un saludo
Re: ICP EN CONTADORES DIGITALES
Publicado: 21 Feb 2013, 17:38
por sacra
mercedes escribió:Gracias Sacra. Esto si que es eficiencia, en nueve minutos pregunta contestada.
Lo de la poca potencia ya somos conscientes, ya que ahora cuando vamos no podemos poner prácticamente nada, pero nos hemos ido apañando, como dices.
Perdona si soy un poco bruta, pero por lo que dices entiendo que los nuevos contadores digitales pueden tener 1700 de potencia, verdad? es que como un conocido nos había dicho lo contrario, estábamos ilusionados con poder usar el secador, es broma. Un saludo
Con los escalones de potencia de ICP, no son 1.700 exactos, son 1.725 pero es lo mismo.
Si te apañas con esa potencia adelante, además secar el pelo de forma natural es bueno para el pelo y para el bolsillo, otra cosa son los resfriados.

Re: ICP EN CONTADORES DIGITALES
Publicado: 21 Feb 2013, 19:43
por mercedes
Muchas gracias. Claro como el agua