BUENAS TARDES: LLEVO VARIOS MESES QUE ME VIENE SALTANDO EL DIFERENCIAL,HE COMPROBADO TODA LA INSTALACIÓN Y ESTA CORRECTA.LA ÚNICA ANOMALÍA QUE VEO ES QUE AL MEDIR LA FASE CON LA TIERRA ME DA 400V.Y EL NEUTRO CON LA TIERRA ME DA 230( LA ACOMETIDA ES MONOFASICA).LO QUE DEDUZCO ES QUE ALGUIEN ESTA ROBANDO CORRIENTE ATRAVES DEL TIERRA Y POR ESO ME SALTA EL DIFERENCIAL AL SER EL TIERRA COMÚN PARA TODO EL BLOQUE.¿ QUE DEBO HACER? ¿ DENUNCIAR EN ENDESA PARA QUE HAGA UNA INSPECCIÓN? SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECERÍA MUCHO.

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 19 Feb 2013, 19:19
por electriservi
Alguien esta derivando por la tierra otra fase por eso te pasa eso. Endesa no tiene nada que ver. la revision la tendria que hacer la comunidad con urgencia. Pregunta a otros vecino seguro q alguien tiene problemas tambien o quitado el diferencial de su casa que seria lo mas seguro!

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 19 Feb 2013, 20:19
por abubillum
SI HAY MAS VECINOS CON ESTE PROBLEMA PERO ESTE ES UN BLOQUE SIN COMUNIDAD Y MUCHOS PROBLEMAS Y NO NOS PONEMOS DE ACUERDO EN NADA.POR LO TANTO HE LLAMADO A ENDESA Y HAN QUEDADO EN VENIR A INSPECCIONAR EL CUARTO DE CONTADORES.DE TODAS MANERAS PARA USAR EL LAVAVAJILLA DESCONECTO EL TIERRA EL MOMENTO DE USARLO PORQUE ES EL UNICO ELECTRODOMESTICO QUE ME LO TIRA DIRECTAMENTE.DE TODAS MANERAS MUCHAS GRACIAS POR CONTESTARME

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 20 Feb 2013, 17:47
por boximil1
abubillum escribió:
BUENAS TARDES: LLEVO VARIOS MESES QUE ME VIENE SALTANDO EL DIFERENCIAL,HE COMPROBADO TODA LA INSTALACIÓN Y ESTA CORRECTA.LA ÚNICA ANOMALÍA QUE VEO ES QUE AL MEDIR LA FASE CON LA TIERRA ME DA 400V.Y EL NEUTRO CON LA TIERRA ME DA 230( LA ACOMETIDA ES MONOFASICA).LO QUE DEDUZCO ES QUE ALGUIEN ESTA ROBANDO CORRIENTE ATRAVES DEL TIERRA Y POR ESO ME SALTA EL DIFERENCIAL AL SER EL TIERRA COMÚN PARA TODO EL BLOQUE.¿ QUE DEBO HACER? ¿ DENUNCIAR EN ENDESA PARA QUE HAGA UNA INSPECCIÓN? SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECERÍA MUCHO.


yo lo que deduzco es que estas actuando de una manera muy pero muy extraña, por no decirlo de otro modo.

haces 2 mediciones y "deducis" y en funcion de lo que vos "deducis" actuas.
y llamas a la compañia ............por que ??
quizas por que la compañia no te cobra y un electricista aprticular si te cobra ???

vamos de nuevo: tanto tu como tu comunidad no tienen familia con la que viven ?? no vale la pena gastar algo en un buen electricista que seguramente "deduzca" las cosas respaldado por algo mas de teoria y experiencia ??

:? ................ "lo que deduzco es que ".............. :lol: ....................




deduzco que me roban ......alguien me roba !!!! alguien tiene que hacer algo !!!!
me estan robando !!!!!
me tienen que atender !!!!!
:?: ....(sos mujer ?? )
ire a un foro , o a endesa a que me atiendan (gratis) ...........me ROBAAA N !!!!!

sos una persona muy pero muy , pero muy particular (por ser gentil) , leo y leo y parece no importarte mucho la SEGURIDAD de quienes viven en la casa y en la comunidad.
estan TAN MUERTOS ( $$$$ ) en esa comunidad ???

:? .............. :( .............. :roll:

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 21 Feb 2013, 01:21
por muyperezoso
abubillum escribió:
SI HAY MAS VECINOS CON ESTE PROBLEMA PERO ESTE ES UN BLOQUE SIN COMUNIDAD Y MUCHOS PROBLEMAS Y NO NOS PONEMOS DE ACUERDO EN NADA.POR LO TANTO HE LLAMADO A ENDESA Y HAN QUEDADO EN VENIR A INSPECCIONAR EL CUARTO DE CONTADORES.DE TODAS MANERAS PARA USAR EL LAVAVAJILLA DESCONECTO EL TIERRA EL MOMENTO DE USARLO PORQUE ES EL UNICO ELECTRODOMESTICO QUE ME LO TIRA DIRECTAMENTEy de esto no deduces nada?.DE TODAS MANERAS MUCHAS GRACIAS POR CONTESTARME


lo que si hazte mirar lo delos 400v entre fase y tierra y 230v entre neutro y tierra, sobre todo el tester para medirlo. si esto fuera cierto, tendrias un cierto y mucerto problema de seguridad, no de chorizos, podrias electrocutarte tocado cualquier chapa de una aparato que tenga una derivacio(no se, por ejemplo, el lavavajillas). tienes una fase puesta a tierra, pero no en tu casa. Es algo muy grave, muy grave. no se te ha quemado nada? no te da latigazos ningun electrodomestico?

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 21 Feb 2013, 06:46
por juganett
Como bien te han dicho hay una vivienda que tiene una derivación a tierra.

Al parecer, aunque poseéis conductor de protección, este está aislado de la toma de tierra y como comentas común a todas las viviendas. Es por eso que al derivar una fase de una vivienda os está pasando el problema y el peligro a todos los demás.

Averiguar la vivienda es fácil, se trata de ir quitando fusibles de la centralización de contadores una a una hasta saber cual es la que está mal.

Lo típico es que dicha tierra común esté conectada al chasis metálico de la centralización de contadores y la derivación puede estar tanto en una vivienda como en el cableado de la centralización.

Tenéis que averiguar urgentemente de quién es la derivación.

¡¡No lo dejes pasar mas días, peligro de muerte!!

No es una solución, pero mientras viene el técnico puedes desconectar de manera provisional la entrada de la toma de tierra a la vivienda, ya que a la hora de elegir, siempre es mejor susto que muerte. Pero recuerda, no es una solución, es un parche, y de los malos.

Saludos.

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 22 Feb 2013, 00:15
por deiviz6332
Por puntualizar un detalle....

Si fuera una vivienda la que tiene la derivación a tierra, ésta no debería de tener diferencial para que dicha derivación la tenga el resto de vecinos.

Tiene más pinta de ser un problema en el cuarto de contadores.

Y me uno a lo dicho. Desconecta el tierra de tu casa inmediatamente hasta que solucionen el problema.

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 22 Feb 2013, 13:21
por muyperezoso
deiviz6332 escribió:
Por puntualizar un detalle....

Si fuera una vivienda la que tiene la derivación a tierra, ésta no debería de tener diferencial para que dicha derivación la tenga el resto de vecinos.

Tiene más pinta de ser un problema en el cuarto de contadores.

Y me uno a lo dicho. Desconecta el tierra de tu casa inmediatamente hasta que solucionen el problema.


la derivacion la tiene en su casa, por el lavavajillas. Otra cosa es que ya sea por una mala tierra y un vecino por fase derivada o por otra razon, tiene tension en el conductor de proteccion. yo hubiera llamado hasta a la policia. yo no quitaria el cable tierra, aunque este bajo tension, si hay derivacion, el diferencial nos protegeria, aunque este puesto a un fase, puesto que hariamos un corto aguas arriba entre fase y fase. si desconectas la tierrra, y por mala suerte tambien deriva el termo. seria muy chungo. No entiendo yo esta facilidad para aconsejar de desconectar el cable de tierra.

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 22 Feb 2013, 16:05
por electriservi
Muy perezoso si no desconectas la tierra y tocas la chapa de nevera y derivas tu te acuerdas del vecino, lo mismo te digo en la ducha si esta va cogida a las tuberias de cobre te puedes quedar frito. lo primero desconectar tierra. dentro de los males, el mejor y luego tomar precauciones en tu casa como desconectar el termo antes de abrir el grifo. y si hay una derivacion como dices abra cortocircuito y es posible que salga a fuego el conductor de tierra!

Re: Fallo diferencial o robo de corriente ?

Publicado: 22 Feb 2013, 17:29
por muyperezoso
a mi forma de ver, corrigeme si me equivoco:

con cable de tierra conectado:

-tenemos una derivacion, fase a tierra(400v),recorrido de la corriente fase-cable-tierra, resistencia, la propia del cable, un corto y el diferencial actua.

con cable de tierra desconectado:

-tenemos derivacion, fase a tierra(400v),recorrido de la corriente,fase-nuestrocuerpo-tierra,resistencia, la de nuestro cuerpo, saltara eldiferencial antes o despues de abrasarnos?. recordemos que eldiferencial nos protege si hay una derivvacion a tierra sin que pase por nosotros!!!!!. creo que con 15mA, ya nos provocaria una parada cardiorespiratoria, hay por ahi unas tablas que lo indican mejor. cuantas veces no hemos tocado una fase, nos da el latigazo y el diferencial no salta????

Ojito con esto