Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Antonio Jose
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 73
Registrado: 20 Oct 2012, 21:35
Ubicación: León

icp de cuadro de proteccion

02 Dic 2012, 20:59

buenas noches a todos.En casa de mi suegro se ha echo la instalacion electrica nueva,el le dijo al electricista que contratara la maxima potencia que se pudiera poner,la vivienda no es que sea demasiado grande mas bien normalita,en el certicificado de instalacion tienen puesto 9.2kw de potencia.la instalacion costa de 7 o 8 circuitos y de 2 diferenciales.y la duda viene ahora,le tienen instalado un icp de 25 amperios bipolar,es esto correcto?no deberia ser el icp de 40 amperios?muchas gracias.


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: icp de cuadro de proteccion

02 Dic 2012, 21:11

Antonio Jose escribió:
buenas noches a todos.En casa de mi suegro se ha echo la instalacion electrica nueva,el le dijo al electricista que contratara la maxima potencia que se pudiera poner,la vivienda no es que sea demasiado grande mas bien normalita,en el certicificado de instalacion tienen puesto 9.2kw de potencia.la instalacion costa de 7 o 8 circuitos y de 2 diferenciales.y la duda viene ahora,le tienen instalado un icp de 25 amperios bipolar,es esto correcto?no deberia ser el icp de 40 amperios?muchas gracias.


Correcto, el ICP de 25 A es para 5.750 W.

Comprueba con una factura, supongo que pondrá 5,75 kW.

Aunque la vivienda se prepare para 9.200, siempre puedes contratar menos potencia (más imposible), dependerá de las necesidades.

Si tienes contratado 5,75 kW y no te salta el ICP, mi consejo es que lo dejes como está.

Un saludo. Sacra.


 