elbalrog
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 29 Oct 2012, 15:46
Ubicación: Murcia

Cable suelto en el cuadro de luz.

13 Nov 2012, 22:55

Buenas, nuevamente pido consejo para el siguiente caso:

Vivo en el primer piso donde tengo mi cuadro de luz. Luego, poseo también, en la segunda, y última planta, otro acceso donde tengo una cocina, un cuarto de baño, un saloncito pequeño, una habitación y terraza.
Ambas casas tienen su cuadro de luz, pero el de la casa-terraza solo tiene corriente cuando el cuadro del primer piso tiene los fusibles levantados. Es decir, que están comunidados.

La cuestión es que en la cocina de la casa-terraza tengo un cable suelto en el cuadro y este pertenece a la lámpara de la propia cocina.
He hecho comprobaciones bajando y subiendo los remaches para ver a qué pertenecían y he llegado a la siguiente conclusión.
Os lo pongo con un dibujo:
Imagen

El cable que tengo desconectado es el azul (neutro) y el de fase (marrón) va al interruptor que encendería esa lámpara.
Me imagino que este cable tiene que ir al fusible número 6 del dibujo, pero preferiría que gente experta me lo confirmara, y de ser así, decidme si puedo conectarlo directamente al fusible (¿en las conexiones de arriba o de abajo?) o puedo conectarlo a los empalmes que salen de los cables conectados en ese fusibe, pero en la parte de abajo. La parte de arriba parece que está para comunciar los fusibles 5 y 6.

Gracias.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Cable suelto en el cuadro de luz.

14 Nov 2012, 00:05

elbalrog escribió:
Me imagino que este cable tiene que ir al fusible número 6 del dibujo, pero preferiría que gente experta me lo confirmara, y de ser así, decidme si puedo conectarlo directamente al fusible (¿en las conexiones de arriba o de abajo?) o puedo conectarlo a los empalmes que salen de los cables conectados en ese fusibe, pero en la parte de abajo. La parte de arriba parece que está para comunciar los fusibles 5 y 6.


conéctalo en el 6 por abajo, como más fácil te sea: directamente o a los empalmes que dices...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
elbalrog
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 29 Oct 2012, 15:46
Ubicación: Murcia

Re: Cable suelto en el cuadro de luz.

14 Nov 2012, 17:16

gracias, solucionado!

lo he conectado al empalme

saludos