monfron escribió:no molestas en absoluto, lo que pasa que el interruptor viejo le llegan tres cables grises a un mismo punto y el nuevo no puedo poner esos tres cables a un mismo sitio porque son agujeros y vienen de dos en dos, en el nuevo los numeros 2 y 5 que son de solor rojo estan puenteados de fabrica(lo compré así) no se ve en la foto pero el interruptor nuevo tiene los numeros así:
1 2 5 4
3 6
tendré que hacer pruebas colocando los cables en un sitio y otro hasta que dé con la solución, gracias, salu2.
Buenas noches monfron.
Si no te entran los 3 cables como dices no hay problema, esos 3 cables le colocas una ficha de empalme y sacas un cable solo. Asunto arreglado.
Lo que tienes en la foto de abajo tiene pinta de ser un doble conmutador ( que se puede utilizar sin problemas como doble interruptor). Ahora bien si están puenteados ( el mecanismo de abajo)esto quiere decir que si metes en uno de ellos la fase ( los dos quedaran alimentados). No se aprecia bien la parte de abajo de la primera foto. Pero se supone que tu tendrás hay un puente del gris.
Ese lo colocas donde tienes el puente. Y en la izquierda de uno de los grises pones el marrón, en el del lado izquierdo uno de los grises que te queda colocas el cable que has sacado de los que has colocado la ficha de empalme.
Se supone que así funcionara.
La pestaña roja como dices es donde se suele colocar el cable de fase.Y en los grises el vuelta de lampara en este caso.
Si vez que no funciona comentarlo.