Página 2 de 2

Re: Lampara accionada desde 3 puntos... pero con Conm. Simpl

Publicado: 30 Jun 2010, 19:13
por Raulito
Invitado escribió:
He conectado el conmutador de la derecha a LINEA en lugar de a NEUTRO y ya me funciona.

Hasta aqui va bien el asunto porque lo que queria era dejar la instalacion como estaba antes. Ahora mismo se enciende la luz desde los tres puntos pero al encenderla desde un sitio quedan los otros inservibles porque son 3 conmutadores simples.

Ahora lo que quiero es que la instalacion funcione correctamente, para lo que supongo que necesito un Conmutador de Cruce que colocaria en lugar del conmutador simple que este en medio de la instalacion

¿Bastaria con eso?


Si. ;)

Re: Lampara accionada desde 3 puntos... pero con Conm. Simpl

Publicado: 01 Jul 2010, 16:53
por Robbery
Problema resuelto.

Ya he puesto el conmutador de cruce y funciona todo a la perfeccion. Muchas gracias a todos !! :D