Página 1 de 1

dos interruptores para dos puntos de luz quiero commutarlos

Publicado: 28 May 2010, 11:33
por toneti28
En el pasillo tengo dos puntos de luz y dos interruptores individuales, uno para cada punto de luz.El problema que tengo es que cuando entro en casa enciendo el primero y despues el siguiente, y tengo que volver para atras para apagar el primero.
Me gustaria que pulsando el primero se encendiesen los dos y despues cuando pulsase el segundo se apagasen los dos y viceversa. Me han comentado que deberia de conmutarlos pero no tengo ni idea de esto de electricidad.
¿Me indicaria alguien como deberia de hacerlo de forma que lo entienda alguien como yo que sabe poco mas que poner un enchufe? ¿Deberia de cambiar los interruptores o me valdrian los que tengo?

UN saludo y muchas gracias

Re: dos interruptores para dos puntos de luz quiero commutar

Publicado: 29 May 2010, 01:01
por Invitado
Tienes que comprar dos llaves conmutadas y cambiar el cableado. Sigue este esquema:

Imagen

El circulo del centro representa una caja de registro. Aunque creas que es un lío síguelo con detenimiento y verás que es muy fácil.

Aquí otro esquema más claro (aunque es exactamente igual.)

Imagen

interruptores de luz

Publicado: 06 Dic 2010, 21:38
por soyluzz
Hola a todos...
Gracias por aclarar mis dudas en cuanto a los interruptores de luz!
Saludos!

Re: dos interruptores para dos puntos de luz quiero commutar

Publicado: 07 Dic 2010, 16:25
por Francisco de Quevedo
Dice ser Soyluzz !que graacioooso! :( :(

Re: dos interruptores para dos puntos de luz quiero commutar

Publicado: 17 Dic 2010, 20:47
por GastonSS
Te dejo un enlace de llaves de luz a ver si te sirve.

Yo no recomendaria cambiar por uno mismo el cableado interno de una casa a no ser que seas ingeniero eléctrico.

Saludos.

Re: dos interruptores para dos puntos de luz quiero commutar

Publicado: 23 Dic 2010, 02:04
por Invitado
bueno segun por lo que veo no sabes nada de electricidad asi que te recomiendo que no toques nada y que llames a un electricista aunque atodos nos resultará basico hacer eso pero es muy peligroso meterse en sitios que no conoces... y aparte de eso que te pueden morder...

la prmiera respuesta es muy clara y breve... pero podrias haber esplicado como montrlo...

del magnetotermico viene el fase y entra en el comun del conmutador luego de los 2 que quedan del conmutador van a los otros 2 no comunes al conmutador 2 y luego del comun del conmutador 2 va a la entrada de la bombilla y luego con el cable neutro que es el azul cierras dirigiendote al magnetotermico... bueno en fin seria a la regleta que lleva los cables etc etc...

saludos y supongo que eso ya lo habras hecho

el montaje que tenias es de una instalación super antigua verdad?