LIM
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 5
Registrado: 17 Jun 2012, 18:08
Ubicación: León

Re: Cambiar posición enchufe C3

23 Jun 2012, 11:43

duero escribió:
Muchas gracias, entonces debo comprar un PIA de 20A y conectarlo al último PIA de abajo a la derecha, es decir el de la caldera? Es la primera vez que intalaría un interruptor más en el cuadro. Locnecto con cable de 6mm y listo? como se fija a la "guía"?
Saludos.

¿Porque no te planteas añadir otro interruptor diferencial? Sería lo más correcto, que repartieras los circuitos entre 2 diferenciales. Creo que si desplazases los PIAS podrías obtener espacio para 2 elementos más.
El PIA colocalo junto al de la caldera, y haz el puente por la parte superior como están hechos los demás. Con cable de 6mm (Los puentes los protege el interruptor general)

Para usar la guía pasacables mira el video

http://www.youtube.com/watch?v=5_ThOLqNjK0

En el ejemplo utiliza un solo cable, tu pasalos todos de una vez, fijandolos bien a la guía. Si tienes problemas al pasar los cables, ya sabes, utiliza algún lubricante.

Y otra cosilla, cuando dejes los cables sueltos para que luego conecten el horno, se generoso con el cable que les dejas fuera, deja un buen trozo.

Saludos


-Usted Homer Simpson está trabajando en el puesto de seguridad de la central nuclear, ¿verdad?

+NUCELAR, se dice NU - CE - LAR...