Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
isclk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 29 Abr 2012, 21:05
Ubicación: Castellón

Duda para reconocer cables de luz para un foco

16 May 2012, 22:36

Hola a todos. Os agradezco de antemano la ayuda, seguro que para vosotros sera muy facil responderme.
Quiero poner 2 focos de exterior en la terraza y me he encontrado los siguientes cables

Foco 1. Dos cables azules y uno marron. He comprado una especie de destornillador que me dice si un cable tiene corriente y me marca que la hay en uno azul y en el marron.

Foco 2. Dos cables marrones y uno azul.

La pregunta es, se que el cable toma de tierra no conduce electricidad, pero me queda la duda de si el neutro tampoco la lleva si no esta conectada la luz. Es decir, ¿el fase y el neutro tienen que indicarme que llevan corriente o solo la lleva el fase? y en el caso de que el neutro no lleve corriente, ¿como puedo saber si uno es el neutro o el toma de tierra sino usan los colores habituales?, un saludo y muchas gracias


 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: Duda para reconocer cables de luz para un foco

16 May 2012, 23:40

Bién en principio decirte:
Si la instalación está bién hecha el neutro y la tierra no pueden tener tensión nunca, ambos deben estar a cero voltios. Ahora bién en ocasiones frecuentes el neutro tiene tensión debido a que el tendido del cable desde el transformador a tu casa tiene demasiada longitud sin estar conectado a tierra.
En cuanto a la instalación de una bombilla decirte que con el interruptor apagado tanto la fase como el neutro deben tener cero voltios. Hay que tener en cuenta que el interruptor debe de cortar la fase y no el neutro.
Un saludo...


 
isclk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 29 Abr 2012, 21:05
Ubicación: Castellón

Re: Duda para reconocer cables de luz para un foco

17 May 2012, 00:02

tyrone escribió:
Bién en principio decirte:
Si la instalación está bién hecha el neutro y la tierra no pueden tener tensión nunca, ambos deben estar a cero voltios. Ahora bién en ocasiones frecuentes el neutro tiene tensión debido a que el tendido del cable desde el transformador a tu casa tiene demasiada longitud sin estar conectado a tierra.
En cuanto a la instalación de una bombilla decirte que con el interruptor apagado tanto la fase como el neutro deben tener cero voltios. Hay que tener en cuenta que el interruptor debe de cortar la fase y no el neutro.
Un saludo...


muchisimas gracias por tu respuesta. Entonces debo conectar los 2 cables que tienen corriente (fase y neutro) a la regleta del foco, pero, ¿hay alguna forma de saber si el otro cable es el de tierra?, o ¿puede darse la posibilidad de que haya dos cables fase y un neutro y no haya toma de tierra?. Te agradezco enormemente tu ayuda.


 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: Duda para reconocer cables de luz para un foco

17 May 2012, 00:23

En ocasiones se dejan dos cables de fase y uno para neutro en previsión de que en una lámpara se puedan encender varias bombillas con dos interruptores. Por ejemplo uno enciende la mitad de las bombillas y el otro la otra mitad. el neutro es común a ambos ya que como te dije antes los interruptores solo cortan las fases.
La tierra siempre es amarillo-verde y el neutro azul. Pero claro esto no siempre es así.
Si conectas las dos supuestas fases a un portalámparas y la bombilla no se enciende, lo mas probable es que sean dos fases. Si sustitulles una de las fases por el supuesto neutro y la luz se enciende lo más probable es que sea neutro. Si salta el diferencial entonces es tierra.
Si esto es así casi seguro que son 2 fases y un neutro.
Si te puedes hacer con un polimetro esto es mucho ´menos engorroso.
Un saludo...


 
isclk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 29 Abr 2012, 21:05
Ubicación: Castellón

Re: Duda para reconocer cables de luz para un foco

17 May 2012, 10:49

tyrone escribió:
En ocasiones se dejan dos cables de fase y uno para neutro en previsión de que en una lámpara se puedan encender varias bombillas con dos interruptores. Por ejemplo uno enciende la mitad de las bombillas y el otro la otra mitad. el neutro es común a ambos ya que como te dije antes los interruptores solo cortan las fases.
La tierra siempre es amarillo-verde y el neutro azul. Pero claro esto no siempre es así.
Si conectas las dos supuestas fases a un portalámparas y la bombilla no se enciende, lo mas probable es que sean dos fases. Si sustitulles una de las fases por el supuesto neutro y la luz se enciende lo más probable es que sea neutro. Si salta el diferencial entonces es tierra.
Si esto es así casi seguro que son 2 fases y un neutro.
Si te puedes hacer con un polimetro esto es mucho ´menos engorroso.
Un saludo...


mil gracias por tu ayuda, te has explicado perfectamente. Voy a probar.......