Página 1 de 1

Sustituir enchufe para horno por otro normal

Publicado: 14 May 2010, 20:25
por sergiovinals
Buenas,

Me voy a mudar a una vivienda nueva. El anterior propietario tenía en la cocina una disposición de los enchufes diferente a la que yo voy a usar.

Donde ahora hay instalado un cajetín para horno, yo voy a conectar un frigorífico. He comprado la base nueva, pero no sé si hay que tener alguna consideración en especial debido al cableado interno original (recordad que estaba pensado para conectar un horno)

¿Tengo que hacer algo en especial? Por si sirve de algo, en el cuadro general hay un interruptor específico para habilitar/deshabilitar el horno.

Gracias por vuestros consejos.

Re: Sustituir enchufe para horno por otro normal

Publicado: 15 May 2010, 02:16
por Josele
Si estos dos enchufes los tienes protegidos con el mismo magnetotermico en el cuadro no hay problema, cambias la toma y listo. Si el horno lo tienes conectado independiente de los demás circuitos de la cocina tendrás que cambiar la línea.

Re: Sustituir enchufe para horno por otro normal

Publicado: 15 May 2010, 20:21
por sergiovinals
Buenas, gracias por la respuesta.

El enchufe que hay ahora (pensado para horno) está conectado (o eso creo según las indicaciones que dejaron pegadas en el cuadro general) con el de la vitro-cerámica. Al hacer el cambio, pasaría a ser el enchufe destinado al frigorífico y la vitrocerámica...

Alguna cosa más que comentar?

Re: Sustituir enchufe para horno por otro normal

Publicado: 15 May 2010, 20:25
por mancho
asi es como se deben distribuir los circuitos de una vivienda

Imagen

procura hacerlo asi respetando las protecciones y la seccion de los hilos

Re: Sustituir enchufe para horno por otro normal

Publicado: 20 May 2010, 22:30
por sergiovinals
gracias, muy amable