Página 1 de 1

Medidores en Venezuela (ELEVAL)

Publicado: 23 Mar 2012, 00:51
por Angel_200
Los medidores de luz de venezuela miden la potencia, o miden la corriente y la multiplican por un numero constante?

Esta es una duda que tengo desde que lei en internet que los medidores no miden la potencia, sino la corriente, entonces usando 220V, por ejemplo en un aire acondicionado, se ahorra dinero

Re: Medidores en Venezuela (ELEVAL)

Publicado: 23 Mar 2012, 07:26
por Hefner
Buenos días:

Un "medidor" (como decís en Venezuela) consta de una bobina amperimétrica, una bobina voltimétrica y un integrador. Quiere decir esto que todo lo que mide es proporcional a la intensidad, tensión, y tiempo. Eso sí, la bobina voltimétrica trabaja con un margen de un +/- 20% del voltaje, por lo que la lectura final no es muy afectada por este concepto

Saludos

Re: Medidores en Venezuela (ELEVAL)

Publicado: 23 Mar 2012, 12:05
por Angel_200
Gracias por aclararme esta duda, muchos creen este mito urbano de que usar 220V ahorra 50% de dinero, ya que cuando los de ELEVAL vienen a revisar el consumo utilizan una pinza amperimetrica