julogar
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 22 Feb 2012, 13:45

¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

27 Feb 2012, 20:00

¿ LA PICA DE TIERRA ES OBLIGATORIO METERLA A UNA CIERTA DISTANCIA DETERMINADA?ES QUE TENGO PIEDRA CASI SEGURO ABAJO,Y NO SE A QUE PROFUNDIDAD PUEDA METERLA,Y SI PUEDO METERLA MAS CORTA DE SU MEDIDA NORMALIZADA?


 
ajzapata
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 12 Feb 2012, 21:14

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

27 Feb 2012, 20:10

Hola si puedes mirar en la pag. 89 y 90 del Reglamento electrotécnico baja tensión (REBT) 2002.


 
ARR
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 31
Registrado: 21 May 2011, 13:13

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

27 Feb 2012, 21:48

hola, en lo de la distancia la verdad que no tengo constancia de una distancia determinada, a ver si los compañeros te pueden ayudar, en lo de la profundidad, segun reglamente, profundidad minima 0,5 metros, te dejo el enlace a la itc correspondiente
http://www.tuveras.com/reglamentos/rebtic/itc-bt-18.htm


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

27 Feb 2012, 22:14

Clavalá hasta donde puedas.

Después mide la resistencia de tierra, si tienes suficiente asunto resuelto, en caso contrario a poner más picas.

Sacra


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

28 Feb 2012, 07:11

Puedes unirlas con cobre desnudo de 35mm² para mejorar el valor de la tierra considerablemente.

También puedes poner una placa enterrada, que es mejor que una pica. En el agujero que hagas o en la zanja mete turba mezclada con sal gorda, mejorará el valor de la toma de tierra. Debes dejar un tubo para meter agua en las épocas secas.

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
julogar
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 22 Feb 2012, 13:45

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

01 Mar 2012, 10:18

Muchas graciasa


 
Avatar de Usuario
chispitas34
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 66
Registrado: 06 Oct 2011, 16:25

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

02 Mar 2012, 21:11

recomiendan que el valor sea inferior a 20 ohmios,,,pero yo te recomiendo menos de 10,,,para que te las fugas a tierra llegen bien al trafo y funcionen los diferenciales lo mas rapido posible,,,,,tu mete picas o ponlas en paralelo,,,,todas las que quieras y luego las riegas bien,,,,


Michael Faraday
 
julogar
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 22 Feb 2012, 13:45

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

02 Mar 2012, 23:57

Perdona donde mediria la resistencia?Donde se hace la medición,supongo que un borne en tierra y el otro?


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

03 Mar 2012, 09:20

julogar escribió:
Perdona donde mediria la resistencia?Donde se hace la medición,supongo que un borne en tierra y el otro?


Para medir la resistencia de tierra, necesitar un medidor de tierras o megaóhmetro, no te vale con un polímetro normal.

Se mide entre el punto de puesta a tierra (de donde sales del suelo) y dos picas que se clavan a la distancia que indique el aparato.

Este medidor lo deben tener todos los instaladores.

Un saludo. Sacra


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: ¡¡ LA PICA A TIERRA¡¡

05 Mar 2012, 07:47

sacra escribió:
Para medir la resistencia de tierra, necesitar un medidor de tierras o megaóhmetro, no te vale con un polímetro normal.



Perdón por la corrección, no es megaóhmetro es megóhmetro. Aún así el "Megger" es para medir el aislamiento.

El medidor de tierra se llama telurometro.

http://www.youtube.com/watch?v=9ba-4L4zYMo

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/