Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
beneko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 23 Feb 2012, 03:32

Interruptor Diferencial

23 Feb 2012, 03:39

Cordial Saludos a todos,

En mi casa la empresa de energía instaló el ICP de 50A, de cuanto debería ser el Interruptor Diferencial?

Gracias..


 
MIGUELON594
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 45
Registrado: 16 Feb 2012, 18:18

Re: Interruptor Diferencial

23 Feb 2012, 12:35

Buenas
Segun ITC-BT25 necesitas un interruptor diferencial de igual intensidad o superior al interruptor general, por cada 5 circuitos instalados, y siempre con una sensiblidad minima de 30 mA.
El ICP no es un aparato de proteccion de la vivienda es un aparato de control por parte de la compañia suministradora. Tienes que tener ademas un interruptor general que no puede ser sustituido por el ICP.
un saludo


 
beneko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 23 Feb 2012, 03:32

Re: Interruptor Diferencial

23 Feb 2012, 19:13

MIGUELON594 escribió:
Buenas
Segun ITC-BT25 necesitas un interruptor diferencial de igual intensidad o superior al interruptor general, por cada 5 circuitos instalados, y siempre con una sensiblidad minima de 30 mA.
El ICP no es un aparato de proteccion de la vivienda es un aparato de control por parte de la compañia suministradora. Tienes que tener ademas un interruptor general que no puede ser sustituido por el ICP.
un saludo

beneko escribió:
Cordial Saludos a todos,

En mi casa la empresa de energía instaló el ICP de 50A, de cuanto debería ser el Interruptor Diferencial?

Gracias..



Mil gracias Miguel.


 
beneko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 23 Feb 2012, 03:32

Re: Interruptor Diferencial

23 Feb 2012, 19:14

Mil gracias Miguel.
Hasta la próxima....


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: Interruptor Diferencial

23 Feb 2012, 21:19

Si has contratado una potencia tal que le corresponde un ICP de 50 A, es por que tu interruptor general aguanta al menos esos 50 A.

El diferencial ha de ser también de 50 A mínimo, pero como no hay de ese calibre, toca ponerlo de 63 A, como ya te han dicho con 30 mA de sensibilidad.

Un saludo. Sacra