Página 2 de 2

Re: boletin enganche

Publicado: 20 Feb 2012, 13:12
por Pepeg
wenas

Tomy parece mas que el que entiende de electricidad soy yo , gracias sacra

tengo otra dudilla , haber si me la podeis responder, para no poner corrugados de mucho diametro, le dije a mi electricista que el circuito 5 de cocina y aseos , dejarlo solo para aseo , y en cocina poner del circuito 2 que me sobran 3 , de forma que no pasaba a electricidad elevada al poner un automatico mas ,pero segun él dice que en la cocina tengo que poner un minimo de bases del circuito 5 , y segun lo que vi en el rbt , parece que es asi , ya por resolver la duda ¿habria algun problema ponerlo como yo digo ? supongo que seria por consumo ,

¿otra solucion podria ser poner 2 circuitos C5? , uno para cocina y otro para cuarto de baño, aunque ya me oblige a poner 1 diferencial mas y por lo que he leido otro automatico para la secadora con su correspondiente enchufe

es mejor dividir entre plantas es decir poner circuitos 1 2 3 4 y 5 en planta baja y 1, 2 y 5 en alta o no ?

que creo que es obligatorio , aunque no lo vayas a usar , por cierto esta medida es una estupidez, te obligan a poner algo que no vas a utilizar nunca

gracias

Re: boletin enganche

Publicado: 20 Feb 2012, 19:02
por tomy69
Tomy parece mas que el que entiende de electricidad soy yo
,lo dudo.
Que a una base de enchufe se le conecte una lampara no quiere decir que automaticamente esta base de enchufe pase a pertenecer al circuito de iluminacion ,sino que esta base de enchufe debera estar comandada por un interruptor.

Una base de toma de corriente prevista para la conexión de aparatos de iluminación,que esté comandada por un interruptor(p.e lamparas de mesilla de noche o vestíbulo o de pie)se considerara perteneciente al circuito C1.

Punto de luz es un punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado por un interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias luminarias.
Por lo que si a las bases de enchufes no van comanadas por un interruptor independiente (no el que trae las mismas lamparas)
estas perteneceran al circuito C2.

Re: boletin enganche

Publicado: 21 Feb 2012, 11:42
por Pepeg
Tomy no era mi intencion ofenderte , si lo he echo perdoname , era solo una broma ,

pero creo que deberias haber leido el post completo porque precisamente es eso lo que pregunte