Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
escort_t35
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 20 Ene 2012, 14:40

problema con el diferencial en el garage

20 Ene 2012, 14:58

hola;
pues tengo un problema en el garage,y es que cuando enchufo algo con un poco de potencia salta el diferencial,por ejenplo un aspirador,taladro o similar que tenga potencia.
el caso es que el diferencial no lo puedo cambiar porque yo no soy en propietario del garage "estoy de alquiler" y el casero tampoco lo quiere cambiar :evil:
lo unico que queria saber es si alguien me puede decir la potencia que aguanta este diferencial:
en el diferencial pone unos numeros que no tengo ni pajolera idea de a que se refieren porque no entiendo absolutamente nada de electricidad :?
gracias de antemano
19012012109.JPG


 
jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Re: problema con el diferencial en el garage

20 Ene 2012, 19:34

Buenas,
Según la foto, es un magnetotérmico, no un diferencial, y según se vé, es de 3,5 Amperios:
0,770 kW a 220
0,805 kW a 230
1,334 kW a 3x127/220
2,304 kW a 3x220/380
2,425 kW a 3x230/400

Así que como máximo te admite algo que no tenga mas de 2,4 kW, un aspirador de 2,5 kW o 2500 W te va a hacer saltar el magneto, ya que aparte de que está un poco por encima, seguramente ese magneto tiene mas años que Matusalem, por lo que sus propiedades se han ido "perdiendo"...
Vamos, que para iluminar y poco mas sirve ese magneto

Solución: convencer al propietario de que el cambio lo haces tu, pero eso conlleva un aumento de potencia, lo que equivale a un aumento de gasto...

Saludos!

http://www.electricamajor.es/archivos/T ... 202009.pdf


 
JORGEBCN
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 316
Registrado: 25 Sep 2011, 10:18

Re: problema con el diferencial en el garage

21 Ene 2012, 13:32

Por favor, por tu seguridad y la de los demás que usen el garaje yo de cambiaria el cuadro el cableado.
En un parking poner un punto de luz, unos enchufes mediante regletas a la vista y un cuadro nuevo no es nada caro.
Ese cuadro no tiene ni diferencial es un peligro!

Por cierto, yo diria que 3,5A*220 V= 770w lo maximo que se puede enchufar


 
Avatar de Usuario
kelokotio
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 348
Registrado: 31 Ene 2011, 17:25
Ubicación: Las Palmas Gran Canaria
Contactar:

Re: problema con el diferencial en el garage

21 Ene 2012, 15:23

Hola un diferencial no es, como ya te han dicho,supongo que venga de otro cuadro y al menos ,este protegido aguas arriba por un dif..es decir antes..no obstante no se si es un garaje particular o comunitario,sea como sea,necesita un buen saneamiento,y poner al menos un cuadrito en condiciones,y unas tomas de corrientes decentes..no es tan caro :D


 
Saurom78
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 03 Sep 2012, 13:16
Ubicación: La Rioja

Re: problema con el diferencial en el garage

03 Sep 2012, 13:23

yo te diria que es un i.c.p un interruptor de control de potencia que coloca la compañia suministradora. por lo tanto esto lo tiene que llevar a cabo un electricista que te envie la compañia suministradora. La potencia que te es capaz de aguantar son 770 kw.


 
Rookie
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 71
Registrado: 29 Mar 2011, 19:44

Re: problema con el diferencial en el garage

03 Sep 2012, 16:31

Saurom78 escribió:
yo te diria que es un i.c.p un interruptor de control de potencia que coloca la compañia suministradora. por lo tanto esto lo tiene que llevar a cabo un electricista que te envie la compañia suministradora. La potencia que te es capaz de aguantar son 770 kw.


Estoy de acuerdo con esta respuesta, lo único que si quieres contratar más potencia puedes hacerlo llamando a un instalador, quien verificará el estado de la instalación y si es posible ampliar potencia tal cual está o tendrá que modificarla para sacar un nuevo boletín