Hola, me he registrado porque en el bar de un colega pasa lo siguiente y necesito alguna opinion o ayuda.
Hace un par de años me llamaron una mañana, porque se les habia quemado el cuadro, resulta que un cable de una fase (es trifasica la red ) se habia fundido... con todo el calor que genero se cargo la mitad de magnetos y decidimos cambiarlo.
Le aumente la sección del cable de 10 que tenia a 16 y se soluciono el problema, pero estos dias he vuelto a tomar algo al bar y noto que esta muy caliente el mismo cable, no llega a quemar ni nada pero si se nota muy caliente.
El tema es que el bar tiene muy mal distribuidas las cargas y casi todo va a esa fase y las otras practicamente libres, mas que por las camaras y aparatos trifasicos.
Entonces voy al grano ya, si aumento la sección un poco mas solucionaría el tema? o seria pan para hoy y hambre para mañana? O deberia redistribuirle el cuadro para liberar esa fase?? Yo creo que lo mas correcto sería eso ultimo pero no se si habria que recalcular el condensador del cuadro ...
Bueno nada mas, si alguien me puede echar una mano lo agradeceria