Paso a realizar la consulta, estoy realizando un montaje eléctrico en unos terrareos para mascotas, en total tengo una potencia de 300W con la suma de todas las lamparas, lo tengo conectado con hilo de 1,5mm, la duda biene a la hora de poner la protección, lo primero que hice fue saber la intensidad que tenia, dividi la potencia (P=V*I); I=P/V por el voltaje 300/230=1,30 Amp.
Yo lo resolvia poniendo un fusible de 2 Amp, pero me dicen que estoy equivocado que al terner conductor de 1,5mm necesitaria un P.I.A de 10 Amp.No se que poner.
Un Saludo

Re: Intesidad en una instalación de 300W

Publicado: 14 Oct 2011, 19:00
por AntonioTorralba
Hola, yo tambien soy nuevo por aquí e intentaré dar mi opinión.
Lo que estás protegiendo con el PIA de 10 A es el cable, que al ser de 1.5 mm tiene esa intensidad máxima admisible. Con éste PIA el cable no saldrá ardiendo ante un fortuito cortocircuto en las resistencias.Este es obligatorio al principio del circuito.
Ahora, si quieres proteger tambien el equipo entonces ya si que puedes ponerle algúna protección más ajustada a su consumo, como puede ser un fusible u otro PIA de 5 A que se aproxima a la intensidad del conjunto.

Re: Intesidad en una instalación de 300W

Publicado: 15 Oct 2011, 14:46
por duquesa
O.K, voy a poner el 10 Amp.