Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Como instalar dos tubos fluorescentes en paralelo

15 Oct 2011, 11:53

Gracias por la explicación no lo sabía.
Alguien puede explicar con se calcula ese condensador , me refiero al que va en serie con la reactancia.

Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Victorseijo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 30 Jul 2011, 01:08

Re: Como instalar dos tubos fluorescentes en paralelo

15 Oct 2011, 12:22

Francisco de Quevedo escribió:
Gracias por la explicación no lo sabía.
Alguien puede explicar con se calcula ese condensador , me refiero al que va en serie con la reactancia.

Saludos


"Yo creo" que sera en función de los fluorescentes que conectes...

Un saludo.


 
duquesa
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 17
Registrado: 14 Oct 2011, 14:29

Re: Como instalar dos tubos fluorescentes en paralelo

15 Oct 2011, 15:07

Por regla general,dentro de las caracteristicas impresa en la reactancia, los fabricantes incluyen el valor del factor de potencia que estas provocan y el valor del condensador que debe conectarse para su mejora.
Un saludo


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Como instalar dos tubos fluorescentes en paralelo

16 Oct 2011, 11:52

Hola a todos :lol: .
Gracias por contestar, pero...

Resulta que la pregunta que hice fue la siguiente.
Si ponemos un condensador en serie con la reactancia , resulta que tendremos una caida de tensión en tres puntos 1) el el condensador Xc,2) en la reactancia Xl, 3) en el tubo fluorescente R,.
Por lo tanto ese valor debe de ser muy bajo , para no originar una caida de tensión que merme la alimentación de el resto del circuito.

Por mis calculos me salen aproximado más de 100 mF, pero no se si los cálculos son correctos.
Por otro lado para terminar,decir que ningun fabricante de equipos fluorescentes montan ese condensador,o que yo haya visto.

Saludos a todos.


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
franxuky
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 54
Registrado: 14 May 2011, 11:07

Re: Como instalar dos tubos fluorescentes en paralelo

25 Oct 2011, 18:42

No se si los fabricantes los montan o no, pero desde luego que yo ya me encontrado unos cuantos en algunas instalaciones, pero siempre a sido en bares , restaurantes, centros comerciales......... nunca lo he visto en una instalación domestica


 
pacomesbel
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 14 Nov 2011, 12:17

Re: Como instalar dos tubos fluorescentes en paralelo

14 Nov 2011, 12:19

¿Lo del condensador en las pantallas de fluorescentes no es para corregir el consumo de reactiva?