Duda anular un interruptor

Publicado: 09 Oct 2011, 14:14
por rafa16277
Buenas

Tengo que anular un segundo interruptor de una habitación ya que lo voy a sustiruir por una toma de cable. El tema es que si quito todos los cables del interruptor la habitación no enciende / apaga desde el otro, así que por lo que deduzco :o tienen que estar conectados, jeje, normal claro. Bueno el tema es que al interruptor le llegan dos cables negros y dos grises. Uno de los negros viene de la instalación y va hacia un enchufe que está debajo y los otros dos grises vienen de la instalación. He probado a empalmar los dos cables negros para que el enchufe no pierda corriente y funciona, pero empalmando los dos grises no funciona el encendido. ¿Cómo tengo que conectar los cables para que pueda encender desde el otro interruptor y quitar este?

Saludos

Re: Duda anular un interruptor

Publicado: 09 Oct 2011, 14:49
por locoxplay
Mira yo estoy igual d pegado q tu pero llevo un par d dias buscando un monton d cosas pq no tnia ni idea y creo q tu tienes un circuito conmutado y kieres pasar a uno simple,t paso ese enlace pa q veas como tienen q ir los cables vale? Si alguien me puede ayudar en la preguntilla q ice q creo q es asi pero bueno,preferiria q un experto me lo confirmara,gracias

http://electricistas.webcindario.com/Br ... icidad.pdf

Re: Duda anular un interruptor

Publicado: 09 Oct 2011, 17:27
por juganett
Ya lo he comentado en el oto hilo pero lo digo otra vez ,que no cuesta nada.

Tienes que unir los dos negros con uno de los grises y el otro gris dejarlo aislado.

Si usas uno de los grises el otro mecanismo enciende al pulsar la parte de abajo de la tecla y si usas el otro la de arriba. Elige el que mas te guste y solucionado.

Un saludo.

Re: Duda anular un interruptor

Publicado: 09 Oct 2011, 21:31
por rafa16277
Muchas gracias, imaginaba que sería así pero no quería liarla parda....

Saludos

Re: Duda anular un interruptor

Publicado: 11 May 2017, 11:16
por enelasdad
Yo tengo un problema similar, aunque al revés: en la habitación originariamente había dos interruptores conmutados de una misma lámpara de techo. El caso es que delante del más viejo pusimos un armario de tres cuerpos cubriéndolo, sin anularlo previamente (error mio), y ahora el principal nuevo no va y quiero anular la conmutación desde el de la puerta de entrada (el que está en uso - ver esquema).
Cómo tendría que empalmar los cables para anular la conmutación? Doy por supuesto que el tubo corrugado que viene de arriba es la fase (cable azul) y el neutro (cable verde), ya que otro cable azul es el que da fuerza al interruptor en uso, y que el tubo que sale hacia la izquierda va al otro interruptor conmutado (cables blancos).
Estaría muy agradecido si algún experto puede confirmar cómo dejar sólo el interruptor principal, ya que al otro ya no tengo acceso.
Gracias!
Imagen