Seguiré tus consejos y me las apañaré como pueda para comprobar la continuidad aunque me dá a mí que con 2 tester poco puedo hacer, pero ya inventaré algo.
Lo de la toma tierra en el termo si que es posible ya que está en el exterior de la vivienda.
El tema del diferencial pues si hay que cambiarlo se cambia, pero no sé yo si el que está tiene algún fallo ya que probé con una bombilla de 30w entre fase y tierra y saltó, también proble con un comprobador analógico, de esos que llevan dos puntas y en una llevan unos leds que te indican la tensión que hay, pues lo mismo, entre fase y tierra también saltó, no sé la carga que tendrá el comprobador ese pero no creo que llegue a 10w.
El tema de la arqueta... buf, pongo una foto hecha con el móvil y te explico:
La parte de abajo de la foto es la entrada del transformador, debajo de todos los tubos se vé un cable gordo que es el de la entrada, la parte de arriba de la foto es donde está la casa y por la parte de la derecha se vé el cable de tierra empalmado con cinta a una mangera de 3 hilos, los dos ván al cuadro general pero la manguera sigue hacia arriba.
Ahora, en el cuadro:
Se vé una manguera que sale por bajo y sigue por arriba y los cables de tierra a la izquierda.
Supuestamente esa manguera es la que vá a la arqueta, lo que no entiendo es porque no han realizado la conexion de los cables de tierra con la manguera en el mismo cuadro y luego tirar un cable hasta la arqueta.
En el cuadro se vé como un cable de tierra vá junto con esa mangera en una tubería corrugada, lo curioso es que en la arqueta no salen los dos por el mismo sitio, la maguera de 3 hilos sale por una tubería y el cable de tierra pues lo pierdo de vista pero no vá por dentro de nada.
Vista la arqueta creo que ahora me entiendes porque no hago caso de los que me dicen que coloque ahí la pica.
Se me olvidaba, hoy he medido entre el grifo del lavabo y tierra y me dá 0,8v a 0Hz y la bañera 33v a 50Hz.
Otra cosa, ¿ puede ser que el diferencial no salte por que es el neutro que hace contacto con la tierra ? así no habría diferencia de potencial y el diferencial no se enteraría de nada, ¿ no ?
Saludos
Ya te digo que yo de electricidad voy un poco justo y cada vez que miro la arqueta me duelen los ojos de verla y más sabiendo que cuando llueve parece un colector de fluviales.
Y sí, lo que sale de abajo, junto al cable del transformador es una raíz de algún pino cercano, ya verás cuando vayan a quitar la hamaca y les suelte un chispazo por tocar el pino.