Podrian decirme si los cables de una linea de cocina que comprende el termo,lavadora,nevera y microhondas ha de ser de 2,5 mm o de 4 mm,gracias.
Re: problema con la linea de cocina 2
Publicado: 12 Ago 2011, 20:43
por juganett
Hola soycanarion, te he contestado en el otro hilo que has habierto y en el que has preguntado lo mismo.
viewtopic.php?f=6&t=1707Saludos.
Re: problema con la linea de cocina 2
Publicado: 21 Ago 2011, 16:28
por soloelectricidad
Hola, a la cocina electrica deberia ir una linea unicamente para ella de 6mm2.
Nevera, microondas, etc linea de 2,5 de otros usos.
Re: problema con la linea de cocina 2
Publicado: 08 Sep 2011, 22:59
por kasper98
nevera seria el circuito C2 y seria con cable de 2,5 mm
el lavavajillas,lavadora y termo electrico es el C4 puedes llegar con 4 y hacer derivaciones individuales de 2,5mm.
con la salvedad de que si no envias 3 lineas desde sus propios magnetotermicos debes instalar fusibles o magnetotermicos de 16A