Muy buenos días a todos.
Dado el calor hemos instalado tres aires acondicionados y desde que lo hemos hecho, si activamos 2 o mas al poco rato el termomag abre el circuito.
La peculiaridad es que no baja la "palanquilla" (Es decir que permanece en "ON") ; pero si manualmente la bajo y vuelvo a subirla todo va bien..unos 15 minutos, cuando vuelve a "saltar". Ocurre lo mismo (a veces) cuando están activos el horno eléctrico , el aire y el PC.
En mi absoluta ignorancia me pregunto si las características del termo se ven superada por la potencia de uso.
Y mi duda es si es normal que el circuito abra, pero que la palanquilla del termo permanezca como cerrado.("ON") o si ello podría apuntar a mal funcionamiento del termo.

Las características del termomagnetico son:
MARCA:ChiNT Modelo: NL1 40 A Im=500A Inc= 6000A

¿Mejoraría en algo el problema si instalara un termomagnetico de 60A?
Desde ya muchísimas gracias por vuestros consejos. :D

Re: Duda sobre termomagnetico y Aires acondicionados

Publicado: 30 Jul 2024, 19:57
por coito circuito
Hola
La marca que citas no es como para tirar voladores. Me sale con esa ref que es un diferencial, no un automático, pero vamos a creer que si lo sea. Si "medio dispara" es que está actuando la protección térmica, cosa que lo confirma que puedas rearmar cuando enfría, y tal vez no tenga la suficiente fuerza de disparo su cadena cinemática (ya te dije que no tienen buena prensa)

Con respecto a colocar uno de mayor calibre sí resolvería el problema PERO eso no se puede hacer, sin saber la potencia contratada y la sección del cableado. Quien te hizo la instalación tenía que haber hecho esos cálculos

Saludos

Re: Duda sobre termomagnetico y Aires acondicionados

Publicado: 31 Jul 2024, 22:54
por Alex75
Muchas gracias por la información. Probaré entonces mantener el calibre pero pasarme a una marca de mayor confianza.

Re: Duda sobre termomagnetico y Aires acondicionados

Publicado: 01 Ago 2024, 04:31
por coito circuito
Alex75 escribió:
Muchas gracias por la información. Probaré entonces mantener el calibre pero pasarme a una marca de mayor confianza.


Con un automático de calidad no tendrás problema de que no bascule la palanca, PERO el problema del disparo, POR SOBRECONSUMO lo seguirás teniendo. Esa instalación necesita ser revisada por un profesional, que te diga si las secciones, y protecciones, son acordes a lo que tienes instalado ...

Re: Duda sobre termomagnetico y Aires acondicionados

Publicado: 26 Ene 2025, 20:43
por Malosa
Lo que estás describiendo de que se te va la luz sin bajarse la palanquita es porque salta el ICP del contador. Por eso cuando la bajas y la vuelves a subir la luz vuelve.