Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 03 Abr 2024, 09:38
por Franmalle
Buenas me he comprado un horno Bosch 8 con un consumo a+, características consumo máximo 16a.
Mi cuadro eléctrico tiene protección independiente para horno y otra para placa.
Para generar espacio estoy cambiando por Dpn, mi pregunta es si el Dpn del horno con sección de 6a el cable le puedo poner Dpn de 20 e incluso de 16a para el horno, siempre respetando la sección del cable que hay.
Creo que estando protegido el horno solo y siendo a+ es suficiente.
Que opináis?
Gracias.

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 03 Abr 2024, 13:31
por coito circuito
Hola

Convendrás conmigo que las explicaciones “no son lo tuyo”


Buenas me he comprado un horno Bosch 8 con un consumo a+, características consumo máximo 16a.
¿Para que nos interesa saber que el horno es A+? Lo único valido es la máxima corriente que puede consumir

Mi cuadro eléctrico tiene protección independiente para horno y otra para placa.
Para generar espacio estoy cambian do por Dpn

Si ya hay automáticos para horno y vitro ¿Para qué se necesita colocar DPN?

mi pregunta es si el Dpn del horno con sección de 6a el cable le puedo poner Dpn de 20 e incluso de 16a para el horno, siempre respetando la sección del cable que hay
¿Qué es eso de la sección 6a?

Creo que estando protegido el horno solo y siendo a+ es suficiente.

Vuelta la burra al trigo: ya has dicho 2 veces que tienes un horno A+ ¿Para que nos interesa ese dato (que sólo es un dato comercial) para calcular la sección necesaria y el automático correspondiente

Que opináis?
Gracias.

LO UNICO que interesa es saber la potencia máxima del horno.
>Si consume 16 A puedes proteges con DPN de 16 A, siempre y cuando la sección sea de 2,5 mm2.
>Si la sección existente es de 4 mm2 proteges con DPN de 20 A
>Si la sección existente es de 6 mm2 puedes proteger con DPN de 25 A
Cualquier sección mayor la puedes proteger con DPN de menor calibre (cable de 6 mm con DPN de 20 ó 16 A. Lo que no puedes hacer es, habiendo cable de 4 mm2, proteger con DPN de 25 A, p.e.

Saludos

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 03 Abr 2024, 18:24
por Franmalle
Perdón por la explicación , lo que quiero decir sin rodeos es que si el consumo máximo del horno es 16a y mi sección es 6mm, que es preferible ponerle un Dpn de 16a o de 20a al estar al límite el de 16a.
Gracias.

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 04 Abr 2024, 13:25
por coito circuito
Franmalle escribió:
Perdón por la explicación , lo que quiero decir sin rodeos es que si el consumo máximo del horno es 16a y mi sección es 6mm, que es preferible ponerle un Dpn de 16a o de 20a al estar al límite el de 16a.
Gracias.


Hola
Sin duda alguna el de 20 A.
> Si el horno consume 16 A y el automático es de ese calibre no va disparar nunca...excepto que la temperatura ambiente supere los 30º C
curva dpn.png

Así que para evitarse ese inconveniente ya sabes cual poner

Ahora bien, lo que hace falta saber es la In (intensidad nominal) del IG (Interruptor general) ya que no entraría dentro de la lógica (ni de la selectividad) el tener un IG de 16 A y un automático para un circuito de mayor calibre

Saludos

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 04 Abr 2024, 14:01
por Loido
coito circuito escribió:



Ahora bien, lo que hace falta saber es la In (intensidad nominal) del IG (Interruptor general) ya que no entraría dentro de la lógica (ni de la selectividad) el tener un IG de 16 A y un automático para un circuito de mayor calibre



Porque tú lo digas..

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 30 Abr 2024, 21:18
por anniel
En general, es importante asegurarse de que el dispositivo de protección cumple con las normativas de seguridad eléctrica y de que protege correctamente el circuito. En este caso, si el horno tiene un consumo máximo de 16A y su cableado es de una sección de 6A, sería recomendable instalar un DPN de 16A para el horno, de esta forma estará protegido adecuadamente.

https://hidroterm-bombasyplantasvenezue ... index.html

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 30 Abr 2024, 21:18
por anniel
En general, es importante asegurarse de que el dispositivo de protección cumple con las normativas de seguridad eléctrica y de que protege correctamente el circuito. En este caso, si el horno tiene un consumo máximo de 16A y su cableado es de una sección de 6A, sería recomendable instalar un DPN de 16A para el horno, de esta forma estará protegido adecuadamente.

https://hidroterm-bombasyplantasvenezue ... index.html

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

Publicado: 02 May 2024, 05:32
por coito circuito
anniel escribió:
En general, es importante asegurarse de que el dispositivo de protección cumple con las normativas de seguridad eléctrica y de que protege correctamente el circuito. En este caso, si el horno tiene un consumo máximo de 16A y su cableado es de una sección de 6A, sería recomendable instalar un DPN de 16A para el horno, de esta forma estará protegido adecuadamente.

https://hidroterm-bombasyplantasvenezue ... index.html


Ni puta idea, majo:

Si el receptor (en este caso¨horno) tiene un consumo de 16 A, y su protección magnetotérmica es de su mismo calibre (16 A) DISPARARÁ AL CABO DE UN TIEMPO, en el momento que la temperatura en el cuerpo del automático sobrepase los 30ºC COSA HABITUAL SEGÚN CLIMA Y/O TEMPERATURA DE LOS AUTOMÁTICOS QUE ESTAN A SU LADO

zote.jpg


A veces vale más estar callado, y que te tomen por tonto,...que abrir la boca y confirmarlo