Franmalle
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 03 Abr 2024, 09:32
Ubicación: Navarra

Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

03 Abr 2024, 09:38

Buenas me he comprado un horno Bosch 8 con un consumo a+, características consumo máximo 16a.
Mi cuadro eléctrico tiene protección independiente para horno y otra para placa.
Para generar espacio estoy cambiando por Dpn, mi pregunta es si el Dpn del horno con sección de 6a el cable le puedo poner Dpn de 20 e incluso de 16a para el horno, siempre respetando la sección del cable que hay.
Creo que estando protegido el horno solo y siendo a+ es suficiente.
Que opináis?
Gracias.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

03 Abr 2024, 13:31

Hola

Convendrás conmigo que las explicaciones “no son lo tuyo”


Buenas me he comprado un horno Bosch 8 con un consumo a+, características consumo máximo 16a.
¿Para que nos interesa saber que el horno es A+? Lo único valido es la máxima corriente que puede consumir

Mi cuadro eléctrico tiene protección independiente para horno y otra para placa.
Para generar espacio estoy cambian do por Dpn

Si ya hay automáticos para horno y vitro ¿Para qué se necesita colocar DPN?

mi pregunta es si el Dpn del horno con sección de 6a el cable le puedo poner Dpn de 20 e incluso de 16a para el horno, siempre respetando la sección del cable que hay
¿Qué es eso de la sección 6a?

Creo que estando protegido el horno solo y siendo a+ es suficiente.

Vuelta la burra al trigo: ya has dicho 2 veces que tienes un horno A+ ¿Para que nos interesa ese dato (que sólo es un dato comercial) para calcular la sección necesaria y el automático correspondiente

Que opináis?
Gracias.

LO UNICO que interesa es saber la potencia máxima del horno.
>Si consume 16 A puedes proteges con DPN de 16 A, siempre y cuando la sección sea de 2,5 mm2.
>Si la sección existente es de 4 mm2 proteges con DPN de 20 A
>Si la sección existente es de 6 mm2 puedes proteger con DPN de 25 A
Cualquier sección mayor la puedes proteger con DPN de menor calibre (cable de 6 mm con DPN de 20 ó 16 A. Lo que no puedes hacer es, habiendo cable de 4 mm2, proteger con DPN de 25 A, p.e.

Saludos


 
Franmalle
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 03 Abr 2024, 09:32
Ubicación: Navarra

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

03 Abr 2024, 18:24

Perdón por la explicación , lo que quiero decir sin rodeos es que si el consumo máximo del horno es 16a y mi sección es 6mm, que es preferible ponerle un Dpn de 16a o de 20a al estar al límite el de 16a.
Gracias.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

04 Abr 2024, 13:25

Franmalle escribió:
Perdón por la explicación , lo que quiero decir sin rodeos es que si el consumo máximo del horno es 16a y mi sección es 6mm, que es preferible ponerle un Dpn de 16a o de 20a al estar al límite el de 16a.
Gracias.


Hola
Sin duda alguna el de 20 A.
> Si el horno consume 16 A y el automático es de ese calibre no va disparar nunca...excepto que la temperatura ambiente supere los 30º C
curva dpn.png

Así que para evitarse ese inconveniente ya sabes cual poner

Ahora bien, lo que hace falta saber es la In (intensidad nominal) del IG (Interruptor general) ya que no entraría dentro de la lógica (ni de la selectividad) el tener un IG de 16 A y un automático para un circuito de mayor calibre

Saludos


 
Loido
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 43
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Dpn para horno nuevo consumo a+ 16a

04 Abr 2024, 14:01

coito circuito escribió:



Ahora bien, lo que hace falta saber es la In (intensidad nominal) del IG (Interruptor general) ya que no entraría dentro de la lógica (ni de la selectividad) el tener un IG de 16 A y un automático para un circuito de mayor calibre



Porque tú lo digas..