EmilioCarrasco escribió:coito circuito escribió:Aunque el REBT dice explicitamente que los ID tienen que ser de 30 mA en viviendas pudiera utilizarse uno de menor sensibilidad (300 mA) siempre y cuando se garantice que no se sobrepasa la tensión de contacto (por tener una muy buena tierra).
Hola Coito
Ya ves que últimamente no me prodigo mucho, estoy hasta los mismísimos de la panda que solo se dedica a tocar cataplines sin más argumento que la sapiencia que Dios les dio, ya que la que han adquirido con el tiempo es más bien escasa.
Pero te puntualizo que en viviendas no se puede poner un diferencial de sensibilidad menor de 30 mA ni aún mejorando la toma de tierra (disminuyendo la tensión de contacto). Lo que si puedes es poner un 300 mA pero siempre que aguas abajo tengas un 30 mA. Tal como viene recogido en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25.
Por todo lo demás, estamos totalmente de acuerdo
Un saludo desde Albacete
Hola, Emilio, encantado de verte por aquí
Estamos de acuerdo en todo lo que dices: el planteamiento de la protección de 300 mA, con una "buena tierra", salió de un intercambio de opiniones con un ingeniero de una OCA, que me dijo era posible: Se lo rebatí ya que en al articulado del REBT viene una mencíón específica, a los 30 mA; y me contestó que "todo era interpretable"
Y sí, internet está haciendo mucho daño: hoy día todo el mundo cree que con ver un video de youtube ya está preparado para acometer cualquier tipo de trabajo (con predilección por la chispa) Fíjate tú que yo trabajé varios años en electromedicina, me toco ver varias intervenciones quirúrgicas y nunca me atreví siquiera a cortarle las uñas al perro cuando las tenía largas
Un saludo