Página 1 de 1

Ayuda con enchufe para horno y placa

Publicado: 21 Ene 2024, 11:35
por Gloria78
Buenos días,
Estoy reformando la cocina y al tirar la placa y horno que venían hemos visto que solo había una clema para las 2 conexiones puesto que la placa se conectaba al horno.
Tiene su propio magnetotérmico de 25A .
Queríamos poder conectar la nueva placa y horno que compre a esa misma clema.
Habría algún problema? Como lo véis?
La foto la pongo en ese enlace (no he sido capaz de ponerla como miniatura en el texto)
http://imgfz.com/i/Tx9VAbJ.jpeg

Gracias y saludos,

Re: Ayuda con enchufe para horno y placa

Publicado: 21 Ene 2024, 14:07
por coito circuito
Hola

Lo suyo es poner una base como esta, en cuya clavija se conectan (en paralelo) los 3 cables de la vitro y los mismos del horno
base enchufe.png
base enchufe.png (126.66 KiB) Visto 330 veces


Ahora bien, como este es un país de mediocres, donde se piensan las cosas con el culo, nadie cayo en cuenta que al colocar ese enchufe tras el horno es mas que posible que este pegue con él, sobre todo en hornos de nuevo cuño. Así mismo a nadie se le ocurre colocar una base de enchufe en el fondo de una envolvente, cuando tal enchufe lo va tapar el horno (extensible a los casos de frigo, micro, lavadora, lavavajillas y secadora) y no se va poder desenchufar NUNCA

Por tanto el llevar las conexiones a una regleta como la que citas no es del todo descabellado. Eso sí debiera tener una envolvente de protección (caja, por ejemplo) para que no le entre humedad, o se llene de grasa las conexiones, si la estanqueidad de la vitro con la meseta no es del todo buena...

Saludos

Re: Ayuda con enchufe para horno y placa

Publicado: 21 Ene 2024, 16:42
por Gloria78
coito circuito escribió:
Hola

Lo suyo es poner una base como esta, en cuya clavija se conectan (en paralelo) los 3 cables de la vitro y los mismos del horno
base enchufe.png

Ahora bien, como este es un país de mediocres, donde se piensan las cosas con el culo, nadie cayo en cuenta que al colocar ese enchufe tras el horno es mas que posible que este pegue con él, sobre todo en hornos de nuevo cuño. Así mismo a nadie se le ocurre colocar una base de enchufe en el fondo de una envolvente, cuando tal enchufe lo va tapar el horno (extensible a los casos de frigo, micro, lavadora, lavavajillas y secadora) y no se va poder desenchufar NUNCA

Por tanto el llevar las conexiones a una regleta como la que citas no es del todo descabellado. Eso sí debiera tener una envolvente de protección (caja, por ejemplo) para que no le entre humedad, o se llene de grasa las conexiones, si la estanqueidad de la vitro con la meseta no es del todo buena...

Saludos

Gracias por ayuda ando un poco desesperada
Había pensado poner una clema cerámica. Es válida?
Tengo otro problema además, la placa y el horno van en el mismo mueble que se sitúan justo en una L en el lado corto y no sé cómo voy a poder maniobrar desde ahí puesto que el lado largo está lleno ya de muebles que no puedo quitar

Re: Ayuda con enchufe para horno y placa

Publicado: 21 Ene 2024, 18:15
por coito circuito
> Si, la clema cerámica mucho mejor, siempre y cuando sea de la sección adecuada: ten en cuenta que por el extremo que ahora es libre tienen que entrar 2 conductores en cada clema (te digo esto porque no ocupa el mismo espacio un conductor de 6 mm2 que uno de 4 mm2 + otro de 2,5 mm2)

> Con respecto al problema que se te presenta la solución pasa por alargar esa conexión con un trozo de manguera de 3x6 mm2, de tal forma que llegue encima de la meseta. Acto seguido metes el horno y dejas su cable por la parte superior y a continuación colocas del revés la vitro y haces el empalme alargador/horno/vitro . A la hora de poner en su sitio la vitro echas todos los cables por la parte trasera del horno. Ahí tiene que haber espacio suficiente incluso para esa conexión hacerla dentro de una caja de empalmes aérea. El horno no puede/debe pegar en el fondo de la pared, ya que la vitro necesita refrigerarse ; tiene que entrar aire a nivel del suelo y salir por el frontal entre el horno y la vitro (sé que esto nadie lo hace, pero así se debe hacer según los fabricantes)