Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 02 Sep 2023, 16:12
por JMolina41
Saludos a tod@s.
Hice unas mediciones en una vivienda para comprobar su toma de tierra a través de una toma de corriente. El resultado es este:
F-N : 234V
N-Tierra : 1.2V
F- Tierra: 29V.
¿A qué se puede deber que entre fase y tierra no dé unos 230V y dé esos 29V?
Gracias por vuestro tiempo y vuestra atención.

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 02 Sep 2023, 21:04
por muyperezoso
donde estas midiendo?

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 03 Sep 2023, 07:26
por JMolina41
En una vivienda antigua (un bajo de un edificio de 40 viviendas, años 60 aproximadamente, cableado de la época y aparamenta de cuadro más actual. Medí en dos tomas de corrientes distintas una en el baño y otra en una habitación, con resultados similares.

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 03 Sep 2023, 10:31
por muyperezoso
quitando las tapas baja todos los automaticos del cuadro y mide tension a la entrada (F-T)

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 03 Sep 2023, 10:34
por muyperezoso
Pon foto del cuadro sin las tapas.

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 04 Sep 2023, 10:52
por Leo351
Seguro de que tienes tierra?

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 26 Oct 2023, 20:02
por El manitas
A mi me ocurre algo parecido, a ver si me podéis orientar del problema:

Compruebo en unos enchufes de una zona para ver como va la toma de tierra y entre Fase y Neutro tengo los 230V, entre Fase y Tierra 3V y entre Neutro y Tierra 3V.
En el resto de casa tengo los valores correctos, (FN:230V - FT: 230V - NT: 0V), por lo que supongo que el problema será que la toma de tierra de esa zona está mal o no tiene toma de tierra, ¿qué opináis vosotros los expertos?

Gracias y Saludos.

Re: Mediciones en una toma de corriente.

Publicado: 27 Oct 2023, 03:35
por coito circuito
Si quieres una sincera opinión:

>Quien efectúa tales mediciones, sin tener NPI de electricidad, es que está ocioso o, como se dice vulgarmente, le busca 3 pies al gato.

>Fíjate tú, que yo, habiéndome jubilado con 50 años cotizados a la SS, NUNCA se me ocurrió hacer tales mediciones en mis viviendas. En el ámbito industrial es tema aparte...

Y no voy a incidir en lo de hacer tales mediciones con un polímetro digital, que desde que los venden a menos de 15 € en el Lidl, todo el mundo tiene uno, que emplea para "inquietudes" como esta...