Re: diferencial
Publicado: 08 Feb 2010, 23:09
por mancho
J.A. escribió:TE RECOMIENDO LO MISMO QUE A YERIK.
UN SALUDO
si, es muy bonita, y pone esto mira:
ITC-BT25 punto 2.1
Los circuitos privados constarán como mínimo de:
Un interruptor automático general de corte omnipolar de In mayor o igual a 25A
INDEPENDIENTE del ICP
etc.. etc..
a diferencia del rebt de 1973 que no se especificaba si el ICP podia actuar como interruptor general.
Re: diferencial
Publicado: 10 Feb 2010, 23:22
por Yerik
Gracias por la respuesta me leere el reglamento. Otra pregunta. Si saco del cuadro dos termicos uno de 16A y otro de 10A para un subcuadro, tengo que ponerle diferencial. Se trata de un chapu que me he fabricado para una zona de mi casa, a la cual no seria nada facil hacer llegar una linea de otro diferencial. Me protegerá contra cortocircuitos??.
Re: diferencial
Publicado: 11 Feb 2010, 16:05
por Raulito
Si sacas una línea desde un magentotérmico del cuadro ya tienes protección contra cortocircuitos. Yo pondría diferencial en el subcuadro depende de lo que alimente y de dónde esté ubicado.
Re: diferencial
Publicado: 16 May 2012, 23:55
por tyrone
Para Raulito...
Si el primer diferencial es de 1 A y el segundo de 0,03 A y el defecto se produce en la línea intermedia entre uno y otro no garantizamos una desconexión con 30mA.
¿Está esto permitido por el REBT?
Un saludo...