yonmax
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 10 Jun 2011, 20:49

Re: Instalacion basica en habitacion, help me!

12 Jun 2011, 22:54

Gracias Estimado Juganett. Corecto el diferencial no esta con la torre ni con luces, pero ahora lo modificare como me indicaste en tu diagrama. De todos modos el automatico de la torre igual lo dejera fuera del diferencial, porque son equipos que estan expuesto 100% a exterior, y me han dicho que con humedad el diferencial baja... ademas son equipos que necesariamente deben estar 24horas los 7dias (siempre) funcionando, entonces si por la humedad se bajara el diferencial, tendria problemas.....

Con respecto al zumbido, cambiare el diferencial por otro :D

respecto al magnetotérmico que no esta en el tablero, no se instalo porque los equipos estan funcionando con UPS las cuales traen incorporado sistema para estabilizar las subidas y bajadas de voltaje =)

haa cosa que no mencione, toda la instalacion se encuentra conectada a tierra :D , acabo de terminar aquello.