Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: No tensión en los cables de la pared

25 Jul 2020, 14:29

Si se pueden colgar fotos, o por lo menos enviar un link donde verlas, intentalo. Como bien dices ayudaría mucho el intentar ayudarte


 
YolandaR
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 24 Jul 2020, 20:21
Ubicación: Cantabria

Re: No tensión en los cables de la pared

25 Jul 2020, 17:50

Aquí te mando la foto del interruptor que tenía el cable suelto.


 
YolandaR
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 24 Jul 2020, 20:21
Ubicación: Cantabria

Re: No tensión en los cables de la pared

25 Jul 2020, 17:53

Interruptor con el que apago/enciendo el aplique. Los tres cables están conectados más espaciados.


 
YolandaR
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 24 Jul 2020, 20:21
Ubicación: Cantabria

Re: No tensión en los cables de la pared

25 Jul 2020, 19:51

YolandaR escribió:
Interruptor con el que apago/enciendo el aplique. Los tres cables están conectados más espaciados.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: No tensión en los cables de la pared

25 Jul 2020, 22:06

Las fotos no se ven. Tienes diferencial en tu casa?


 
chispa41
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 109
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Otra

Re: No tensión en los cables de la pared

26 Jul 2020, 18:52

eso de conectar tierra a una parte del interruptor no esta bien, puedes generar un disparo del diferencial por fuga a tierra. Si como dices tiene tres cables cada interruptor, se trata de un conmutador y no de un interruptor y es la tipica instalacion conmutada para encender y apagar desde dos puntos distintos.


CHISPA_41
 
YolandaR
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 24 Jul 2020, 20:21
Ubicación: Cantabria

Re: No tensión en los cables de la pared

28 Jul 2020, 10:12

Elektro/Chispa41,

Os mando un enlace con las dos fotos, espero que lo podáis abrir. El conmutador con los cables superiores más juntos es el que no hace nada pero si no los conecto así no funciona.

https://www.dropbox.com/sh/t3bvqb2oxnso69d/AAA9GZhxvua1Cb_Nawf-uyVwa?dl=0

Gracias por la ayuda.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: No tensión en los cables de la pared

28 Jul 2020, 16:18

Probablemente tienes 3 los cables grises de un mismo conmutador mal conectados. Apaga el magnetotermico general de la casa. Suelta los 2 cables grises del conmutador donde está el cable marrón y unelos entre sí, luego vete al otro conmutador y suelta los 3 grises y dejamos separados entre si. Con el multímetro en continuidad, toca 2 de los 3 cables grises (1 cable con cada punta del multímetro) hasta oír el pitido que indica continuidad. Esos 2 cables grises que te dieron continuidad los colocas separados (como tienes los 2 grises en el conmutador con el cable marrón) y el cable gris que no te dio continuidad lo colocas como tienes el marron. El otro conmutador (2 grises uno marrón) lo vuelves a conectar como estaba. Luego enciendes el térmico general.
Usa el térmico general para apagar y encender mientras hagas las pruebas, ya que si no estarás trabajando con tensión, y eso no lo hagas, máxime sin experiencia.


 
YolandaR
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 24 Jul 2020, 20:21
Ubicación: Cantabria

Re: No tensión en los cables de la pared

31 Jul 2020, 17:57

Hola Elektro, ya funciona!!

Al final lo que tenía era un interruptor no un conmutador como bien digiste. Ya compré un conmutador y conectarlo como me dijiste.

Muchas gracias por toda la ayuda!!