El cableado de salida del diferencial hacia los PIA´s lo puedes hacer de dos maneras.
Usando una sección que aguante la intensidad que va a pasar por el IGA puenteandola de entrada a entrada de los PIA, para lo que existen incluso puentes prefabricados. Yo recomiendo un mínimo de 6mm2 para que se te quede preparado por su aumentas a 5750W.
Sacando desde el diferencial a cada PIA una salida independiente y respetando la intensidad de los PIA´s. 1,5mm2 para el de 10A, 2,5mm2 para el de 16A, 4mm2 para el de 20A y 6mm2 para el de 25A.
Si vas a hacer un circuito para el horno y la encimera, hazlo de 6mm2 y ponle una protección de 25A. No hay problema ya que la entrada la tienes limitada a 20A pero por lo menos los circuitos ya se te quedan bién hechos, por si un día cambias la derivación individual, cambias el IGA y aumentas potencia, trabajo que te aprovecha.
De momento si no te salta el PIA de 16A de los enchufes no pasa nada si dejas el termo y la lavadora, pero si ves la posibilidad, puedes hacer un circuito de 4mm2 o varios de 2,5mm2 e independizarlos con sus propias protecciones. Mejor para el día de mañana por la misma razón del parrafo anterior.
Un saludo.