Página 1 de 1

Diferencial autoarmable

Publicado: 23 Nov 2019, 20:48
por Alberto1983
Buenas.

Ya me ha pasado algunas veces (2 o 3 al año) que me ha saltado el diferencial de casa. Por las buenas (Sin lluvia o similares) y a veces 3 o 4 veces en el mismo día con un intervalo de algun/s horas (Solo me ha pasado eso una vez).

La instalación no es vieja y se renovaron todos los enchufes y llaves hace 2 años cuando compré la casa.

He pensado en poner un diferencial autoarmable. He mirado en internet pero me pierdo. Me han hablado de un Schneider que se rearma varias veces antes de abandonar pero es carete. También he pensado que de camino fuese inmunizado, pero no se si eso me interesa/compensa.

A mi parte de esto me suena a chino, pero con el nivel que hay en el foro seguro que alguno me podéis orientar.

Muchas gracias.

Saludos

Re: Diferencial autoarmable

Publicado: 24 Nov 2019, 00:03
por Loyux
Yo te recomiendo que en saltos intempestivos de diferencial te lo mire un profesional que tiene los aparatos necesarios para localizar ese tipo de averías. Son averías difíciles de localizar sin los aparatos de medida adecuados.
Saludos

Re: Diferencial autoarmable

Publicado: 27 Nov 2019, 22:37
por Alberto1983
Buenas, la cosa es que me lo miraron y no sacaron nada.

Igual es algún motor gordo o algo cercano. En mi zona siempre están tirando casas y haciendo nuevas y quizás sea eso.

Re: Diferencial autoarmable

Publicado: 01 Dic 2019, 20:54
por chispa41
Prueba el modelo REC3 de circutor. Da muy buen resultado y es asequible y facil de instalar.

Re: Diferencial autoarmable

Publicado: 02 Dic 2019, 21:40
por Alberto1983
chispa41 escribió:
Prueba el modelo REC3 de circutor. Da muy buen resultado y es asequible y facil de instalar.

Muuuchas gracias.
Un par de dudas, lo pillo de 2 polos no? Otra cosa, he mirado la ficha técnica pero ando un poco perdido  (He intentado enlaarla en PDF pero el foro no me deja)
Por que da 3 tiempos de reconexción? Se pueden seleccionar, vienen de fábrica o o bien significa que hace un intento a los 3, luego otro a las 20 y luego otro a los 180?
¿Y que significa la puesta a cero tras reconexiones? Entiendo que vuelve a estar listo para hacer otras 3 antes de abandonar, pero no entiendo esos tiempos.
Saludos

Re: Diferencial autoarmable

Publicado: 03 Dic 2019, 19:29
por chispa41
Si, debes comprar el de 2 polos. En cuanto a los tiempos de rearme el primero es instantáneo y el segundo tiene retardo de 20 segundos y el tercero de 3 minutos; si después de estos tres intentos persiste el fallo o avería, ya no lo seguirá intentando porque se entiende que no es un fallo intempestivo sino una avería permanente. Normalmente en tu caso con el primer intento sera suficiente. Tiene un selector de color amarillo que se mueve de forma transversal para ponerlo en forma automática o manual. En la forma manual pese selector permite la apertura de la ventana transparente para rearmarlo de forma manual, y al pasarlo al otro extremo bloquea dicha ventana y se produce el funcionamiento automático, que es como debes tenerlo siempre a no ser que quieras cortar tu de forma manual.

Re: Diferencial autoarmable

Publicado: 03 Dic 2019, 22:59
por Alberto1983
Gracias por tu respuesta.

¿Y lo de puesta a cero tras la reconexión? a veces se ha vuelto a ir la luz a las 3 horas