Página 1 de 1

Sustituir detector presencia 2 hilos por uno de 3 hilos

Publicado: 01 Oct 2019, 15:56
por jfm1980
Hola. Quiero sustituir un detector de presencia por otro de mayor cobertura. El problema que tengo es que el actual es de 2 hilos (fase y retorno) y el modelo que quiero poner ahora tiene tres hilos (fase, retorno y neutro). En el cajetín correspondiente solo tengo 2 hilos (fase y retorno), por lo cual necesito pasar un cable de neutro. 
La instalación tiene dos circuitos (uno para el alumbrado  y otro para los enchufes).
La caja de conexiones más cercana tiene un cable de neutro, pero pertenece al circuito de enchufes. Tengo otra caja más lejana con neutro del circuito de alumbrado,  para utilizarla tendría que pasar un cable de neutro desde esa caja a la otra más cercana.
¿Que me aconsejais?. 
Como siempre, gracias anticipadas.

Re: Sustituir detector presencia 2 hilos por uno de 3 hilos

Publicado: 01 Oct 2019, 16:37
por Randomize
Coge el neutro del mismo circuito del que estas utilizando la fase

Re: Sustituir detector presencia 2 hilos por uno de 3 hilos

Publicado: 01 Oct 2019, 16:44
por Elektro
Puedes cogerlo de cualquier caja (preferentemente la de alumbrado), pero lo correcto es lo que te indica Randomize