24 Ago 2019, 18:13
Una puntualización.
Como te han indicado, el circuito de cocina eléctrica ha de ser independiente y se hace con cable de 6 mm² y protección de 25 A.
Eso implica que en una vivienda nueva que haya que legalizar no se podría hacer lo que tu propones. El instalador que lo hiciera lo estaría haciendo mal.
Y otra cosa diferente es lo que pretendes hacer tú. No cumples los requisitos del REBT pero tampoco provocas ninguna situación de riesgo. La instalación está correctamente diseñada y protegida.
De todos modos, si vas a hacer lo que dices, lo mejor es que saques dos líneas independientes de 2,5 mm² con dos automáticos de 16A.
Te voy a poner un ejemplo similar a lo que tu apuntas.
Si se hace una vivienda nueva en la que se vaya a poner aire acondicionado habría que hacer un circuito independiente para cumplir el reglamento. Sin embargo en una vivienda que ya esté legalizada se pone el aparato de aire en uno de los circuitos que ya tienes (generalmente el de tomas de corriente) y no pasa nada de nada.