dedondepedro escribió:Hola de nuevo, muy buena explicación, creo que ya lo he entendido.
En la caja electrica tengo un interruptor de control de potencia, luego un diferencial de cuarenta amperios y dos magentotermicos de 20 y de 16 amperios, a este ultimo esta conectado la vitro, el lavabajillas, el frigorifico, los enchufes y la luz de la cocina, por circunstancias así se hizo la instalacion.
Quizas pueda poner un magnetotermico de 25 amperios, solo para los electrodomescticos de la cocina y dejar el de 16 amperios para los enchufes y la luz?
Pues si tienes esa instalación está pero que mal, pero veamos que se puede hacer.
Supongo que la sección de cable que llega a tu casa es de al menos 6 mm², en caso contrario habría que empezar por cambiar este cable.
En primer lugar el interruptor de control de potencia ya no te hará falta, pero si necesitas un interruptor general, así que lo vas a quitar y en su hueco vas a poner un magnetotérmico de 25 A.
Y ahora vas a dejar los dos magnetotérmicos que tienes PERO comprobando que los cables que salen del automático de 20 A sean de 4 mm² y que los que salen del automático de 16 A sean de 2,5 mm², cosa que dudo más que mucho por lo que decías al principio de que se habían quemado.
Así que para dejar la instalación como la tienes probablemente vas a tener que cambiar muchos de los cables de la casa.
El automático de 25 A en principio no te hará falta si hasta ahora te habías arreglado sin él.
Si te puedes arreglar así tendrás lo mismo que tenías antes pero mejorado y sin problemas de salir ardiendo. En caso contrario llama a un instalador, pero que sea de los de verdad, no como el que hizo la instalación que tienes ahora.
Emilio Carrasco