Re: Duda sección de cable
Publicado: 11 Ago 2019, 20:36
por Sirodyn
No tengo las potencias a mano en estos momentos. Cada equipo lo conectare a una toma de corriente pero la de la lavadora/secadora iran en un enchufe doble. Con el horno me pasa igual, cable 4mm, magnetotermico de 20A y enchufe de 16A pero el consumo maximo segun el fabricante es de 2615W que si no me equivoco son unos 11A.
Re: Duda sección de cable
Publicado: 11 Ago 2019, 20:49
por Elektro
Si, el consumo es ese.
Los enchufes dobles es como si fueran 2 separados a la hora del amperaje. Están conectados en paralelo, el total de la lavadora y secadora lo soportará el cable de 4 (holgadamente) luego cada enchufe soportará el consumo de cada equipo, no el de los 2. Puedes usar todo a la vez, lo peor que te pase es que te salte el térmico de 20 amperios. Lo que no hagas es conectar varios equipos al mismo enchufe sin saber la potencia de los mismos. Pero a un equipo por enchufe (aún siendo dobles) no tienes problemas en usar todo junto. Difícilmente conectes una lavadora o secadora de 4.600 W..... con cable de 4 y protección de 20 amperios, así como lo tienes planteado usa los equipos sin problemas
Re: Duda sección de cable
Publicado: 11 Ago 2019, 21:08
por Sirodyn
Ok, gracias a todos por contestar. Me quedo mas tranquilo sabiendo que estoy dentro de los margenes de seguridad aunque no cumpla normativa.
Re: Duda sección de cable
Publicado: 18 Ago 2019, 21:00
por Bombilla
Lo mas seguro es que en el punto donde te llega la linea de 4mm2 20A, poner un pequeño cuadro electrico con 3 magnetotermicos de 16A. Uno para el aire acondicionado, otro para la lavadora y otro para la secadora.
Saludos