1,72kW es un ICP de 7,5A con 230V.
De qué sección es tu derivación individual?
Un IGA de 40A implica una electrificación elevada, yo pondría un IGA de 25A, o como mucho 32A, que entra dentro de la electrificación básica.
También los magnetos son más caros cuanto más amperaje. Si solo vas a conectar hasta 7,5A, con 25A vas sobrado.
El IGA por norma debe ser de 25A como mínimo. Solo se podría poner de menos en caso de instalaciones antiguas con derivación individual de poca sección.
Hoy en día el control de la potencia la hace el contador multifunción.