Buenas compañeros y compañeras. Hoy he tenido una avería la cual no he podido solucionar.
Se trataba de una vivienda en la que el diferencial saltaba. Los pasos que he seguido son los que e solido seguir en estos casos, ICP y Diferencial, e ir subiendo uno a uno los magnetotermicos para aislar el circuito defectuoso, pero en esta ocasión no me ha servido de mucho... asi que lo que he echo ha sido soltar aguas abajo a carga del IGA, y seguía saltando. He desconectado aguas abajo el diferencial y este funcionaba bien. El botón test también realizaba su función, y las tensiones que llegaban al diferencial también eran correctas incluyendo con las de respecto a tierra. Después he conectado directamente los circuitos al diferencial ( para descartar que el problema estuviese en el dispositivo del IGA) y este también saltaba. Finalmente he decidido volver a colocar todo tál y como estaba y realizar una última prueba. Sin carga aguas abajo en el IGA. Y esta vez funcionaba. Así que he seguido los pasos habituales para aislar el circuito averiado. Varios provocaban el salto del diferencial, y al rearmar todo de nuevo, el problema inicial surgía de nuevo... Salta el diferencial sin carga aguas abajo del IGA. Decir también que haciendo una inspección visual ningún cable parecía dañado. Escucho opiniones compañeros. Por si en un futuro me vuelvo a encontrar en esta situación poder resolverla . Un saludo y gracias de antemano a todos los integrantes.