Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
g1988
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 May 2019, 14:19
Ubicación: Bizkaia

Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

06 May 2019, 14:42

Buenas compañeros y compañeras. Hoy he tenido una avería la cual no he podido solucionar.

Se trataba de una vivienda en la que el diferencial saltaba. Los pasos que he seguido son los que e solido seguir en estos casos, ICP y Diferencial, e ir subiendo uno a uno los magnetotermicos para aislar el circuito defectuoso, pero en esta ocasión no me ha servido de mucho... asi que lo que he echo ha sido soltar aguas abajo a carga del IGA, y seguía saltando. He desconectado aguas abajo el diferencial y este funcionaba bien. El botón test también realizaba su función, y las tensiones que llegaban al diferencial también eran correctas incluyendo con las de respecto a tierra. Después he conectado directamente los circuitos al diferencial ( para descartar que el problema estuviese en el dispositivo del IGA) y este también saltaba. Finalmente he decidido volver a colocar todo tál y como estaba y realizar una última prueba. Sin carga aguas abajo en el IGA. Y esta vez funcionaba. Así que he seguido los pasos habituales para aislar el circuito averiado. Varios provocaban el salto del diferencial, y al rearmar todo de nuevo, el problema inicial surgía de nuevo... Salta el diferencial sin carga aguas abajo del IGA. Decir también que haciendo una inspección visual ningún cable parecía dañado. Escucho opiniones compañeros. Por si en un futuro me vuelvo a encontrar en esta situación poder resolverla . Un saludo y gracias de antemano a todos los integrantes. 


 
juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

06 May 2019, 20:30

  hola , no especificas ciertas cosas

el diferencial esta antes o despues del general ?

es una instalacion antigua ?

los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?

puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio

cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?

tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso

esperando tus respuestas un saludo










'


 
g1988
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 May 2019, 14:19
Ubicación: Bizkaia

Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

06 May 2019, 20:42

Buenas tardes JulioDiez.  
Respondiendo a las preguntas : 
El diferencial se encuentra entre el ICP y el IGA. 
La instalación tiene ya unos años y los magnetotérmicos solo cortan la fase. 
Los neutros son comunes, estaban todos conectados en una borna. 
Cuando decía sin carga, me refería a que desconectaba aguas abajo del IGA el resto de la vivienda( desconectando los cables) y aunque la instalación estuviese sin tensión, también con los automáticos bajados. 
Yo había pensado también en eso, en que posiblemente el IGA o el Diferencial tuviesen ya algún deterioro por el paso del tiempo. 
Gracias por la respuesta.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

07 May 2019, 02:09

juliodiez escribió:
  hola , no especificas ciertas cosas

el diferencial esta antes o despues del general ?

es una instalacion antigua ?

los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?

puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio

cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?

tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso

esperando tus respuestas un saludo










'

Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos


 
juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

07 May 2019, 14:33

Elektro escribió:
juliodiez escribió:
  hola , no especificas ciertas cosas

el diferencial esta antes o despues del general ?

es una instalacion antigua ?

los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?

puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio

cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?

tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso

esperando tus respuestas un saludo










'

Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos

hola te esplico
si el salto del diferencial es esporadico puede ser que que la derivacion este en el neutro " que no tiene corriente " y es dificil que salte , yo cambio  en estrada la fase por el neutro y al hacer la derivacion por fase salta y puedes localizar la averia (a veces no funciona ) ( y es algo provisional para vuscar la averia  )
en el caso de ser neutros comunes con automaticos unipolares, si tienes suerte puedes ver que circuito te salta lo calizar antes la averia
un saludo


 
tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

07 May 2019, 14:59

juliodiez escribió:
Elektro escribió:
juliodiez escribió:
'

Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos

hola te esplico
si el salto del diferencial es esporadico puede ser que que la derivacion este en el neutro " que no tiene corriente " y es dificil que salte , yo cambio  en estrada la fase por el neutro y al hacer la derivacion por fase salta y puedes localizar la averia (a veces no funciona ) ( y es algo provisional para vuscar la averia  )
en el caso de ser neutros comunes con automaticos unipolares, si tienes suerte puedes ver que circuito te salta lo calizar antes la averia
un saludo

Muy buena esa!


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO

08 May 2019, 00:57

juliodiez escribió:
Elektro escribió:
juliodiez escribió:
  hola , no especificas ciertas cosas

el diferencial esta antes o despues del general ?

es una instalacion antigua ?

los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?

puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio

cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?

tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso

esperando tus respuestas un saludo










'

Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos

hola te esplico
si el salto del diferencial es esporadico puede ser que que la derivacion este en el neutro " que no tiene corriente " y es dificil que salte , yo cambio  en estrada la fase por el neutro y al hacer la derivacion por fase salta y puedes localizar la averia (a veces no funciona ) ( y es algo provisional para vuscar la averia  )
en el caso de ser neutros comunes con automaticos unipolares, si tienes suerte puedes ver que circuito te salta lo calizar antes la averia
un saludo


Gracias, muy buena idea.
Saludos