disparo frecuente del diferencial

Publicado: 17 Abr 2019, 21:32
por rasupa
Tengo dos diferenciales en el cuadro de mi vivienda (es trifásica)
El de alumbrado, suele saltar cuando hay tormenta, el de fuerza, difícilmente y eso que ambos son de 0.3A.
Es vivienda unifamiliar y tiene una red de tierra, radial, a su alrededor,abundante, 
El problema es que, con la caída, deja de funcionar lo más elemental: la alarma (con batería interna de corta duración) y el motor del portal de acceso.
He oído que existen diferenciales con rearme, pero desconozco su fiabilidad, máxime cuando, en el caso de tener la calefacción conectada (eléctrica), puede superar la cantidad de amperios que tiene, para su rearme.
Son aconsejables?
Un saludo

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 18 Abr 2019, 18:58
por chispa41
Yo los he instalado, y todo el mundo ha quedado muy satisfecho. Eliminan muchos problemas y sin perder la eficacia de un diferencial normal.

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 18 Abr 2019, 19:46
por Chimo
Tienes una fuga a tierra en la instalación,debes medir el aislamiento de la instalación y localizar la fuga.

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 18 Abr 2019, 23:12
por muyperezoso
sectoriza la instalación, y ponlos de 0,030, es por tu seguridad. Deja uno para la zona con averias, te ayudar a saber exactamente donde esta el problema, enchuife mojado, caja de registro mojada, línea enterrada picada,... Pon varios diferenciales, te ayudara a ver donde esta el problema y no tendrás problema con el resto de la instalacion

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 20 Abr 2019, 19:32
por rasupa
chispa41 escribió:
Yo los he instalado, y todo el mundo ha quedado muy satisfecho. Eliminan muchos problemas y sin perder la eficacia de un diferencial normal.

Muchas gracias, Chispa, empezaré a ver precios

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 20 Abr 2019, 19:36
por rasupa
Chimo escribió:
Tienes una fuga a tierra en la instalación,debes medir el aislamiento de la instalación y localizar la fuga.

Gracias, Chimo, pero a ver como hago eso, que soy un mero aficionado de esos que tienen polímetro. Algún consejo para empezar, me vendría bien, porque es una casa muy grande, con mucha electrificación, aunque doméstica, pero que ya tiene 35 años de vida.

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 20 Abr 2019, 19:46
por rasupa
muyperezoso escribió:
sectoriza la instalación, y ponlos de 0,030, es por tu seguridad. Deja uno para la zona con averias, te ayudar a saber exactamente donde esta el problema, enchuife mojado, caja de registro mojada, línea enterrada picada,... Pon varios diferenciales, te ayudara a ver donde esta el problema y no tendrás problema con el resto de la instalación

De los diferenciales salen varios circuitos: uno para el piso superior, otro para la planta baja y el tercero para sótano y exterior que alimenta a farolas , motor portal y enchufes varios y es posible que aquí esté el problema. Puedo entonces instalar un diferencial en este circuito (a pesar de que ya está conectado al del cuadro) para ver si el problema está aquí y esperar a que salte?
Un saludo

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 20 Abr 2019, 19:51
por rasupa
rasupa escribió:
chispa41 escribió:
Yo los he instalado, y todo el mundo ha quedado muy satisfecho. Eliminan muchos problemas y sin perder la eficacia de un diferencial normal.

Muchas gracias, Chispa, empezaré a ver precios
Ah, se me olvidaba. El rearme es inmediato o tarda algún tiempo?. Lo digo porque los manuales, en caso de salto por estática o algo puntual, si el rearme es inmediato, dispara de nuevo, mientras que transcurrido un breve tiempo, se mantendría conectado.

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 20 Abr 2019, 20:05
por muyperezoso
si del sotano tienes varias cosas, puedes poner un cuadro aparte en el sotano con el diferencial, protecciones incluso sectorizar ahi con mas diferenciales y sacarlo del cuadro principal sin diferencial, sino te saltarían los dos diferenciales ala vez.

Re: disparo frecuente del diferencial

Publicado: 21 Abr 2019, 00:12
por juliodiez
muyperezoso escribió:
sectoriza la instalación, y ponlos de 0,030, es por tu seguridad. Deja uno para la zona con averias, te ayudar a saber exactamente donde esta el problema, enchuife mojado, caja de registro mojada, línea enterrada picada,... Pon varios diferenciales, te ayudara a ver donde esta el problema y no tendrás problema con el resto de la instalacion

lo que dice muyperezoso es principal
lo primero seria cambiar esos diferenciales por unos de 30 miliamperios ya que de 300 miliamperios no esta permitido en viviendas y es peligroso