OSCARHR
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 02 Abr 2019, 21:49
Ubicación: Barcelona

Duda diferenciales

12 Abr 2019, 07:38

Hola , soy nuevo en el foro y quería estrenarme con una consulta. Tengo un subcuadro en el jardín con un diferencial y 4 pias. La instalación del jardín está un poco mal hecha y cuando llueve me salta. La duda está en como puedo conseguir que me salte el diferencial del jardín en vez del de casa de donde alimenta el subcuadro. El de casa es de 40A y el del jardín lo cambié por uno de 25 pero sigo con el mismo problema. Muchas gracias a todos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Duda diferenciales

12 Abr 2019, 09:38

Que significa que esta "un poco mal hecha"? 
Quien te ha asesorado que cambies el diferencial por uno de menor amperaje???
Pon algunas fotos de lo "mal hecho".
Saludos


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Duda diferenciales

12 Abr 2019, 21:33

Disparan ambos porque tienen la misma sensibilidad (30 mA imagino), no por su In (Intensidad nominal) como dices.

Solución? Muy fácil, instala un diferencial de 30 mA selectivo en el cuadro general de la vivienda y dejar en 30 mA instantáneo en el subcuadro de la piscina.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda diferenciales

12 Abr 2019, 22:34

El diferencial no salta por su amperaje, salta por su sensibilidad, que en una vivienda ha de ser 30mA.
Si superas sus 25A o 40A nominales lo quemas.

Si la instalación del jardín está mal seguramente saltará por esta razón, deberías arreglarlo todo.
Saludos