Página 1 de 1

Presentación y duda

Publicado: 31 Mar 2019, 18:53
por Alberto1983
Buenas.

Soy nuevo por aquí, espero poder participar mucho, aunque con mis conocimientos será más bien solo leer.

Me ha dado por comporbar la toma de tierra de mi casa. El voltaje entre ambas bornas es 230v pero entre una borna y tierra es de 127 y entre la otra y tierra 129.

Si no me equivoco los valores deberían ser 0 y 230 dependiendo que sea fase+tierra y neutro+tierra.

¿Está mal puesta? ¿Que consecuencias puede tener en caso de ser peligroso?

Gracias.

Saludos

Re: Presentación y duda

Publicado: 31 Mar 2019, 19:20
por Elektro
Hola Alberto,
Seguramente tienes sistema bifásico sin neutro, por lo que los valores son normales.
Saludos

Re: Presentación y duda

Publicado: 31 Mar 2019, 22:56
por Bombilla
En España existen según la zona, dos niveles de voltaje trifasico de distribución:

Sistema trifasico B1:
Imagen
Hoy en día 133/230V

Sistema trifasico B2:
Imagen
Hoy en día 230/400V

De la red trifasica de 230/400V se obtiene 230V con una fase y el neutro, pero cuando la red es trifasica de 133/230V se obtiene 230V con 2 fases sin neutro, cada una con unos 130V a tierra, como es tu caso.

Utilizar 2 fases sin neutro muchas veces se llama bifasico pero en realidad es monofasico, ya que solo puedes utilizar una tension.

Como respuesta a tu última pregunta, no, esto no es peligroso, a los aparatos solo les importa los 230V entre los dos cables, no si son fases o fase-neutro.
En los países que utilizan 110...130V es habitual utilizar unos 220V a 2 fases para máquinas de potencia.
Saludos

Re: Presentación y duda

Publicado: 01 Abr 2019, 22:03
por Alberto1983
Muchas gracias por vuestra respuesta, me quedo mucho mas tranquilo